当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

封闭式母线槽单元连接处与楼面的间距不应小于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

应对每个单元插接母线槽的绝缘电阻,在正常使用条件下进行测量,或按产品标准中规定的内容执行  插接母线槽接地端子应有明显标志,其接地端子与插接母线槽外壳的接触面,压接后的电阻值不宜超过0.1Ω  插接母线用所有金属吊架、支架均应做统一保护接地  无规定时,插接母线单元相间、相地间绝缘电阻不应小于20MΩ  插接母线槽过墙、过楼板等孔洞处是否采取有效的防火措施,是否按设计规定进行安装、施工  
室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm   母线槽不宜安装在水管的正下方。   照明线槽水平偏差全长不应大于10mm   母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于1处  
绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行  照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm  母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置  母线槽连接部件应与本体防护等级一致  母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω  
母线槽直线敷设长度超过 60m 应设置伸缩节  母线槽穿越楼板或墙体时的连接口应做好防潮密封  母线连接的接触电阻应小于 0.1Ω  母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于 2 处  母线槽的金属外壳外露可导电部分应与保护导体可靠连接  
封闭母线槽全长保护接地不少于2处  封闭母线与接地干线连接采用螺栓连接  分支段母线槽的末端需保护接地  封闭母线可靠接地前,不得进行交接试验和通电试运行  
水平敷设时,每一单元母线槽不应少于两个支架,高低应一致,支架间距不应大于2m且应可靠固定。  当母线槽垂直安装时,安装弹簧支承器应符合设计规定。  垂直敷设时,应在母线槽的分接口处设置防晃支架,防晃支架应紧贴母线槽外壳。  弹簧支承器的底座应固定牢固  支架与母线槽之间采取压紧连接。  
插接母线槽调试运行前的检查  插接母线槽绝缘电阻测试要求  满载荷运行试验  空载运行冲击试验  低压母排的固定  
母线槽支架安装应牢固、无明显扭曲  采用非金属吊架固定时,应设有防晃支架  室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm  每层不得少于2个支架  在母线槽的连接处不应有固定点  

热门试题

更多