你可能感兴趣的试题
满足在各种运行方式下,可能出现的最大负荷; 一台厂用电变压器计划检修或故障,其余厂用电变压器应能担负Ⅰ、Ⅱ类厂用电负荷或短时担负厂用电最大负荷; 一台厂用电变压器计划检修时,另一台厂用变压器故障,其余厂用电变压器应能担负Ⅰ、Ⅱ类厂用电负荷; 保证需要自启动的电动机在故障消除后电动机启动时母线电压不低于规范的要求。
经常连续及经常短时运行的负荷均应计入 经常断续运行负荷应全部计入 不经常断续运行负荷,仅计入在机组检修时经常使用的负荷 互为备用电动机,只计算参加运行的部分
2.3kA; 2.2kA; 2.1kA; 2.0kA。
计算断路器开断时的直流分量和短路冲击电流; 同时运行的__电动机总容量不大于1500kW时,可不计电动机的反馈电流; 由机端或升高电压侧引接的电源,系统阻抗可忽略; 由地区电网引接的电源要计系统阻抗。
简化供电接线; 厂用电负荷大小; 有无__电动机; 厂用电负荷分布情况。
有地区电网但为扩大电厂的供电范围,从__厂用电母线上引出近区用电回路; 有地区电网但为供电可靠,从__厂用电母线上引出电厂生活用电回路; 厂用电__电动机、坝区用电电源及低压厂用电变压器宜由__厂用电母线上直接供电; 同一用途的__电动机、低压厂用变压器应分别接至不同分段的__厂用电母线上。
电动机定子为三角形接线的回路要装; 电动机定子为星形接线的回路要装; 电动机用断路器作短路保护的回路要装; 一般的回路均不装。
__厂用电系统电源回路电力电缆应采用铜芯; __厂用电系统的导体截面按经济电流密度选择; __厂用断路器开断能力可不考虑短路电流非周期分量对断路器分断能力的影响; 校验容量为315kVA及以下的变压器供电的主配电屏的分断能力时,可不计及电动机的反馈电流。
在正常启动母线电压降不大于20%; 电动机自启动应按厂用电正常的接线方式和运行方式进行; 厂用电为两级电压时,应对高、低压母线串接自启动进行校验; 低压电动机额定功率(kW)不小于20%变压器额定容量(kVA)时,可不校验电动机正常启动的母线电压。
除水电厂过坝设施用的以外的__电动机; 低压电动机的功率(kW)小于电源变压器容量(kVA)的20%时,所连接的母线电压; 配电支线较长的低压电动机的端子电压降; 水电厂过坝设施用的__电动机。
发电机电压; 厂用电动机电压; 地区电源电压; 负荷大小。
+10%和-7.5%; 额定电压+10%和-5%; +7.5%和-7.5%; 额定电压+7.5%和-5%。
1200kW; 1500kW; 1800kW; 2000kW。
仅计电抗不考虑电阻; 采用一级低压供电的厂用电变压器__侧系统阻抗不计; 采用二级电压供电的系统,低压厂用电变压器__侧系统阻抗要计; 计算主屏母线短路电流时,20kW以上异步电动机的反馈电流要计。
按回路工作电流正常运行时不熔断校验; 按回路工作电流乘以1.2可靠系数数值校验; 按躲开启动电流校验; 按电动机额定电流乘以1.3可靠系数校验。
全厂机组运行时,大型水电厂应不少于3个厂用电电源;中型水电厂不少于2个厂用电电源 部分机组运行时,大型水电厂应不少于2个厂用电电源;中型水电厂不少于1个厂用电电源 机组停止运行时,大型水电厂应不少于2个厂用电电源;中型水电厂不少于1个厂用电电源 当厂用电电源设备检修期间,允许适当减少厂用电电源数量