当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

机坪消防供水宜采取地下式消火栓供水,每个消火栓取水口至少应不少于( ) 个,其中一个口径应不小于( )。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口  地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应小于0.4m  地下室外消火栓应设置永久性固定标识  安装完成后,室外消火栓各连接部件应无渗漏  若室外消火栓安装部位在发生火灾时存在可能落物危险,上方应采取防坠落物撞击的措施。  
地下式消火栓应安装的消火栓井内,消火栓井内径不宜小于1.2m  同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件  消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm  地下式消火栓顶部出水口应正对井口  地下式消火栓应设置永久性固定标志  
利用着火区域周围的__消火栓直接出水  组织消防车辆利用厂内外就近水源接力供水  利用着火区域周围的天然水源取水供水  利用附近消火栓,直接向消防车供水  利用消防车辆或其他运水车辆运水供水  
不须经过5h就已经对城市供水厂取水口产生影响  至少5h才会对城市供水厂取水口产生影响  经过5h后将会消除对城市供水厂取水口产生的影响  发生影响最为显著的时段,只能采用水质数学模型来确定  
水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算  共用消防水池、水箱的高层建筑群,同一时间内只考虑一次火灾  共用消防水池的容积应按该建筑群中用水量最大一幢建筑的消防用水量计算确定  消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器  确定消防水池水深时,应考虑建设场地的海拔高度  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m  水泵接合器宜采用地下式  共用消防水池储存室外消防用水量时,其取水口距被保护建筑外墙的距离不宜小于6m  
室外消火栓与消防水泵接合器的距离,不宜小于5m,也不宜大于40m  距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量  供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于120m  市政消火栓距路边不宜小于0.50m,并不应大于5.0m  
地下式消火栓应安装的消火栓井内,消火栓井内径不宜小于1.2 m  同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件  消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm  地下式消火栓顶部出水口应正对井口  地下式消火栓应设置永久性固定标志  
地上式消火栓  地下式消火栓  消防水鹤  消防给水口  

热门试题

更多