当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

系统振荡与短路同时发生, 高频保护装置会( ) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除;  在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护装置都能正确动作,将故障切除;  振荡闭锁动作后,主保护退出运行;  振荡闭锁应由值班员手动复归。  
系统发生振荡而没有故障时, 应可靠将保护闭锁  保护范围内发生短路故障的同时, 系统发生振荡, 闭锁装置将保护闭锁,不允许保护动作  继电保护在动作过程中系统出现振荡, 闭锁装置不干预保护动作  系统发生振荡而没有故障时,保护可以开放  
系统在全振荡过程中,被保护线路发生单相接地故障,保护装置不动作  系统在非全相振荡过程中,被保护线路发生单相接地故障,保护装置不动作  系统发生非全相振荡,保护装置不应误动作  系统在全振荡过程中发生三相短路,故障线路的保护装置不应动作  
误动  拒动  正确动作  
误动;  拒动;  正确动作;  不定。  
误动作  拒动  正确动作  不能确定  
系统发生全相或非全相振荡,保护装置不应误动作跳闸;  系统在全相或非全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障,距离保护装置应有选择性地动作跳闸,纵联保护装置仍应快速动作;  系统全相振荡过程中发生三相故障,保护装置应能快速跳闸;  系统在全相振荡过程中发生三相故障,保护装置应能可靠动作跳闸,并允许带短延时。  
误动  拒动  正确动作  不定  
误动;  拒动;  正确动作;  不定。  
发生振荡而没有故障时应可靠将保护闭锁  在保护范围内 发生短路的同时, 系统发生振荡, 应允许保护动作  保护在动作过程中系统出现振荡, 闭锁装置不应干预保护的工作  外部故障切除后发生振荡, 振荡闭锁装置应开放  
会误动  会拒动  会正确动作  
误动;  拒动;  正确动作。  
系统发生全相或非全相振荡, 保护装置不应误动作跳闸  系统在全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障, 保护装置应选择性 地动作跳闸, 纵联保护仍应快速动作  系统在全相振荡过程中发生三相故障, 故障线路的保护装置应可靠动作跳闸,并允许带短延时  系统在非全相振荡过程中, 被保护线路如发生各种类型的不对称故障,允许保护失去选择性, 只需切除故障即可  
误动作  拒动  正确动作  不能确定  

热门试题