你可能感兴趣的试题
在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除; 在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护装置都能正确动作,将故障切除; 振荡闭锁动作后,主保护退出运行; 振荡闭锁应由值班员手动复归。
系统发生振荡而没有故障时, 应可靠将保护闭锁 保护范围内发生短路故障的同时, 系统发生振荡, 闭锁装置将保护闭锁,不允许保护动作 继电保护在动作过程中系统出现振荡, 闭锁装置不干预保护动作 系统发生振荡而没有故障时,保护可以开放
系统在全振荡过程中,被保护线路发生单相接地故障,保护装置不动作 系统在非全相振荡过程中,被保护线路发生单相接地故障,保护装置不动作 系统发生非全相振荡,保护装置不应误动作 系统在全振荡过程中发生三相短路,故障线路的保护装置不应动作
系统发生全相或非全相振荡,保护装置不应误动作跳闸; 系统在全相或非全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障,距离保护装置应有选择性地动作跳闸,纵联保护装置仍应快速动作; 系统全相振荡过程中发生三相故障,保护装置应能快速跳闸; 系统在全相振荡过程中发生三相故障,保护装置应能可靠动作跳闸,并允许带短延时。
发生振荡而没有故障时应可靠将保护闭锁 在保护范围内 发生短路的同时, 系统发生振荡, 应允许保护动作 保护在动作过程中系统出现振荡, 闭锁装置不应干预保护的工作 外部故障切除后发生振荡, 振荡闭锁装置应开放
系统发生全相或非全相振荡, 保护装置不应误动作跳闸 系统在全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障, 保护装置应选择性 地动作跳闸, 纵联保护仍应快速动作 系统在全相振荡过程中发生三相故障, 故障线路的保护装置应可靠动作跳闸,并允许带短延时 系统在非全相振荡过程中, 被保护线路如发生各种类型的不对称故障,允许保护失去选择性, 只需切除故障即可