湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀组及时启动 报警阀做压力试验,应达到额定工作压力的2倍,保压3min,无渗漏。 湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发出报警铃声 湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声
湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀组及时启动 雨淋报警阀动作后,压力开关在25s时发出动作信号 湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发出报警铃声 湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声
湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过800个的要求,至少设5个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.05Mpa 湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过500个的要求,至少设8个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.35Mpa
湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,压力表测得当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、流量计读数显示放水流量大于1L/s时,报警阀启动 湿式报警阀组的水力警铃在秒表读数12s时发出报警铃声 干式报警阀调试时,开启系统试验阀,水流到试验装置出口所需时间为5min 雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃发出报警铃声
在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.2L/s时,报警阀未启动 带延迟器的水力警铃100s内发出报警铃声 在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀启动 不带延迟器的水力警铃在60s内发出报警铃声
0.03MPa 0.05MPa 0.1MPa 0.15MPa
湿式报警阀进水压力为0.15MPa.放水流量为1.2L/s时,报警阀启动 带延迟器的水力警铃,在35s时发出报警铃声 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出后10s内启动 雨淋阀调试时,当报警水压为0.03MPa,水力警铃发出报警铃声
0.03MPa 0.05MPa 0.1MPa 0.15MPa
0.28;1.5 0.14;1.5 0.28;1 0.14;1
湿式报警阀组调试时,应启动一只喷头或者开启末端试水装置 当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa.放水流量大于0.94L/s时,报警阀应启动 带延迟器的水力警铃应在15~90s内发出报警铃声 压力开关动作后,消防水泵应启动,并反馈信号