你可能感兴趣的试题
采用耐火极限为3.00h的防火卷帘与周围空间分隔 中庭内设有机械防烟设施 中庭环廊内设有自动喷水灭火系统和点型感烟火灾探测器 相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的乙级防火门、窗 中庭下设有大型儿童充气城堡
中庭四周回廊中设火灾自动报警和自动喷淋灭火系统 中庭每层回廊口部位设一般水幕 中庭四周回廊房间门窗为乙级防火门窗 把与中庭相通的其他部分用防火门进行分隔
地上一层与中庭相连通的门、窗,采用火灾时能自行关闭的乙级防火门、窗 中庭为方便疏散救援,按防烟分区设置防烟设施 地上各层中庭与周围空间可采用耐火极限为3.0h的防火卷帘进行分隔 中庭连通部位的顶棚装修材料燃烧性能等级应为A级,其他部位装修材料燃烧性能等级不低于B1级
中庭区域火灾自动信号确定后,中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板面 一层A、B两个防火分区之间防火分隔部位的长度为25m,使用防火墙和10m宽的防火卷帘作为防火分隔物 各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降,但不能自动上升 二层C、D两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔物
四层用于中庭四周防火分隔的防火玻璃墙的耐火完整性为1.50h,耐火隔热性为0.80h 首层至三层的用于中庭四周防火分隔的防火卷帘的耐火极限为3.00h 中庭的顶部设置了满足排烟要求的自然排烟窗 周末为了增加营业收入,在首层的中庭设置了临时的服装销售摊位 加热防火卷帘温控释放装置,防火卷帘在温控释放装置动作后能自动下降至全闭。
中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统 中庭应设置防烟设施 地下各层中庭与周围空间可采用耐火极限为3.0h的防火卷帘进行分隔 地上一层与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗
中庭四周回廊房间门窗为甲级防火门窗 中庭四周回廊中设火灾自动报警和自动喷淋灭火系统 中庭每层回廊口部位设一般水幕 把与中庭相通的其他部分用防火门进行分隔
设置在某酒店二层的KTV包间,每个包间面积为80㎡ 某5层购物中心的中庭 某医院病房楼内的避难间 某高层宾馆内长度为18米的内走廊
中庭四周回廊房间门、窗为乙级防火门、窗 中庭四周回廊中设火灾自动报警和自动喷淋灭火系统 中庭每层回廊口部位设一般水幕 把与中庭相通的其他部分用防火门进行分隔
中庭区域火灾报警信号确认后,中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板面 -层A.B两个防火分区之间防火分隔部位的长度为25m,使用防火墙和10m宽的防火卷帘作为防火分隔物 各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降,但不能自动上升 二层C.D两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔物
中庭区域火灾报警信号确认后,中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板面 二层C、D两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔物 一层A、B两个防火分区之间防火分隔部位的长度为25m,使用防火墙和10m宽的防火卷帘作为防火分隔物 各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降,但不能自动上升
中庭的喷水强度为12[L/(min.m²)] 作用面积为200m² 喷头的间距为3.5m 喷头采用快速响应喷头
地上各层防火分区建筑面积均满足要求 防火卷帘的耐火极限为3h 地下二层防火分区建筑面积满足要求 地下一层的防火墙上可开设甲级防火门
中庭与周围连通空间分隔的防火隔墙的耐火极限为1.50h 与中庭相连通的门均采用火灾时能自行关闭且耐火隔热性和耐火完整性均为1.00h的A类防火门 中庭设置机械排烟设施 中庭地面采用B1级的装修材料
中庭任一线型光束感火灾烟探测器和中庭环廊设置的点型感烟火灾探测器 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭环廊设置的两个地址线点型感烟火灾探测器 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
中庭四周回廊房间门窗为甲级防火门窗 中庭四周回廊中火灾自动报警和主动喷淋灭火系统 中庭每层回廊口部位设一般水幕 把与中庭相通的其他部分用防火门进行分隔
与中庭相连通的门、窗,采用火灾时自行关闭的甲级防火门、窗 中庭回廊设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统 中庭设置防烟设施 中庭内布置有可燃物 中庭与周围连通的空间采用耐火极限为1.00h的防火卷帘进行防火分隔