空气进、 出口应有百叶窗和铁丝网 10kV 变压器壳体距门不应小于 0.3m 居住建筑物内安装的油浸式变压器, 单台容量不得超过 800KvA 变压器采用自然通风时,变压器室地面应与室外地面在同一水平面上 铝导体与变压器的连接应采用铜铝过渡接头
低压侧应向内 低压侧应向外 油枕侧应向内 油枕侧应向外
变压器外廓与墙及门的最小净距离标准:容量≤1000kVA时,至门的净距离为0.8m,至后壁及侧壁的净距离为0.6m;容量≥1250kVA时,至门的净距离为1m,至后壁及侧壁的净距离为0.8m; 变压器室应有发展的余地,一般应按能安装大一级容量变压器考虑; 变压器室应设置能容纳全部油量的贮油池或排油设施; 设置适当的通风窗,有满足吊芯的室内高度。
安装位置应首先考虑运行、检修方便; 10kV及以下距门不小于1m;距壁不小于0.8m; 室内安装时,窄面推进低压侧向外,宽面推进__侧向外; 800kVA及以上油浸变压器,应使其顶盖沿气体继电器的方向有1%~1.5%的升高坡度
变压器套管安装时其顶部结构的密封垫应安装正确,密封应良好。 变压器套管安装连接引线时,不应使顶部连接松扣。 变压器充油套管的油标应面向外侧。 变压器套管的金属法兰结合面应平整、无外伤或铸造砂眼; 变压器充油套管应无渗油现象,油位指示正常。
空气进、出口应有百叶窗和铁丝网 10kV 变压器壳体距门不应小于 0.3m 居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过 800kVA 变压器采用自然通风时,变压器室地面应与室外地面在同一水平面上 铝导体与变压器的连接应采用铜铝过渡接头