在切断长线路的空载电流时,少油断路器易产生操作过电压

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

投入空载变压器  切除空载变压器  投入空载长线路  切断空载长线路  
对范围Ⅱ的线路断路器,应要求在电源对地电压为13pu.条件下开断空载线路不发生重击穿  对范围Ⅰ,110kV及220kV开断架空线路该过电压不超过30pu.;开断电缆线路也不超过30pu.  对范围Ⅰ,66kV及以下系统中,开断空载线路断路器发生重击空时的过电压一般不超过35pu.  66kV及以下系统中,开断前系统已有单相接地故障,使用一般断路器操作时产生的过电压可能超过40pu.  
空载长线路的电容效应引起的过电压  空载线路合闸时引起的过电压  切除空载线路引起的过电压  切除空载变压器引起的过电压  
变压器空载电流增大  断路器的合闸速度降低  断路器合闸速度降低,跳闸不平衡电流增大  产生危害绝缘的操作过电压,并影响断路器切断故障的能力  
切、合空载线路是电网中最常见的操作过程之一,在开关操作事故中,系统的运行状态发生改变(操作前或事故后)将引起系统中电容和电感中电磁能量互相转换的过渡过程  在阻尼不足的电路中,这种过程常常是振荡性的,此时,就有可能在某设备上,在局部或全部电网中出现过电压  对空载线路而言,通过开关的电流仍是线路的电容电流,通常只有几十到几百安,比起短路电流要小得多。但是,能切断巨大短路电流的开关,却不能切断重燃空载线路,这是因为开关分闸初期,切除空载线路使得恢复电压幅值较高,触头间的抗电强度耐受不住髙幅值恢复电压作用的缘故  所以灭弧能力愈好开关中电弧重燃概率愈大,过电压可能愈低,事故也愈多,故重燃就是产生操作过电压的根本原因  为限制切、合空载线路的操作过电压,可采用六氟化硫断路器或采用灭弧能力较强的断路器,也可在断路器触头上并联中值电阻(1000~3000M)  