切、合空载线路是电网中最常见的操作过程之一,在开关操作事故中,系统的运行状态发生改变(操作前或事故后)将引起系统中电容和电感中电磁能量互相转换的过渡过程 在阻尼不足的电路中,这种过程常常是振荡性的,此时,就有可能在某设备上,在局部或全部电网中出现过电压 对空载线路而言,通过开关的电流仍是线路的电容电流,通常只有几十到几百安,比起短路电流要小得多。但是,能切断巨大短路电流的开关,却不能切断重燃空载线路,这是因为开关分闸初期,切除空载线路使得恢复电压幅值较高,触头间的抗电强度耐受不住髙幅值恢复电压作用的缘故 所以灭弧能力愈好开关中电弧重燃概率愈大,过电压可能愈低,事故也愈多,故重燃就是产生操作过电压的根本原因 为限制切、合空载线路的操作过电压,可采用六氟化硫断路器或采用灭弧能力较强的断路器,也可在断路器触头上并联中值电阻(1000~3000M)