灭火设计浓度 有毒性反应浓度 惰化设计浓度 无毒性反应浓度
气体灭火系统设自动控制.手动控制和机械应急三种启动方式 一个防护区设置有9台预制灭火系统装置 预制灭火系统的充压压力为3.0MPa 各预制灭火装置的动作响应时差为4s
保护2个及2个以上的防护区 48h内不能恢复 72h内不能恢复 保护5个及5个以上的防护区
系统有三种启动方式 设置的泄压口的高度为2.0m 系统选择了高灵敏度的火灾探测器 灭火后防护区通风换气次数为6次/h 系统设计喷放时间为10s
1301气体灭火系统 IG541气体灭火系统 1201气体灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统
在防护区疏散出口外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置 手动与自动控制状态应在防护区内外的显示装置上显示 同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动 防护区最低环境温度不应低于-15℃
当七氟丙烷灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s 七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救联胺火灾 IG541灭火系统的储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力 IG541灭火系统,在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器 七氟丙烷组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定
集流管应设置安全泄压装置 选择阀的公称直径应和其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同 输送启动气体的管道宜采用铜管 输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管
可以选用七氟丙烷灭火系统来保护贵重仪器和设备 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火浸渍时间应为 5min 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火设计浓度宜采用 10% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的设计喷放时间不应大于 10s
集流管应设置安全溃压装置 选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同 输送启动气体的管道宜采用铜管 输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管
该系统可不设置30s的可控延迟 该系统应设置自动、手动和机械应急三种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械等设备的联动操作与控制 手动控制装置中心点距地面1.7m 选择阀应在容器阀开启后打开
灭火设计浓度 有毒性反应浓度 惰化设计浓度 无毒性反应浓度
该系统可不设置30s的可控延迟 该系统设置自动、手动和机械应急三种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 系统在接到首个探测器的信号之后关闭防护区的送排风机及防火阀 系统在接到首个探测器的信号之后启动气体灭火装置,并发出声光报警信号
集流管应设置安全泄压装置 选择阀的公称直径应与其对应的防护区灭火系统的主管道公称直径相同 输送启动气体的管道宜采用铜管 输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管
保护 2 个及 2 个以上的防护区 48h 内不能恢复 72h 内不能恢复 保护 5 个及 5 个以上的防护区
采用管网灭火系统,设一个防护区 采用管网灭火系统,设两个防护区 采用预制灭火系统,设两个防护区,每区设一台预制气体灭火系统装置 采用预制灭火系统,设两个防护区,每区设两台预制气体灭火系统装置
该系统应有不小于 30s 的延迟 该系统设置自动和手动两种启动方式 气体灭火控制器在接收到第一个探测器火灾报警信号之后,启动防护区内部的声警报器 气体灭火控制器在接收到第二个探测器火灾报警信号之后,发出指令关闭防护区开口封闭装置、通风机 械和防火阀等设备 防护区的入口处应设火灾声光警报器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
该系统可不设置30s的可控延迟 该系统设置自动、手动和机械应急三种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 系统在接到首个探测器的信号之后关闭防护区的送排风机及防火阀 系统在接到首个探测器的信号之后启动气体灭火装置,并发出声光报警信号