某综合楼室内消火栓栓口动压力为0.75MPa,未设置减压装置 某高层住宅楼室内消火栓栓口动压为0.45MPa 某高度为 22m,共 6 层办公楼,室内消火栓栓口动压为0.27MPa 某室内净空高度 9m 的商场,室内消火栓栓口动压为0.36MPa
消火栓安装位于人行道沿上0.8m处,采用钢制双盘短管调整高度,进行内外防腐 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为1.0m 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1m 冬季室外温度低于-10℃的地区,地下消火栓井口需进行保温处理
室内消火栓系统管网应布置成环状,但是在某些情况下可布置成枝状 室内消火栓竖管的管径应经计算确定,但最小不应小于DN100 室内消火栓给水管网宜与自动喷系统的管网分开设置 室内消火栓给水管道的设计流速不宜大于5m/s
消火栓应安装在建筑物内明显处或取用方便的地方 消火栓都需安装在消防箱内 在一般建筑物内,消火栓应采用暗装 安装室内消火栓时,必须取出箱内的水龙带水枪等全部配件,箱体安装好后再复原 消火栓应安装平整牢固,各零件应齐全可靠
高层建筑必须设置室内消火栓给水系统,宜设置室外消火栓给水系统 高层建筑宜设置室内、室外消火栓给水系统 高层建筑必须设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统 高层建筑必须设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa 消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱不应小12m@D.室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
建筑消防用水量与建筑的高度有关。 建筑消防用水量包括室外消防用水量与室内消防用水量两部分。 室内消防用水量仅为室内消火栓开启时的用水量。 室内消防用水量为室内消火栓、自动喷淋灭火设备等同时开启时用水量之和。 室内消防用水量为室内消火栓或自动喷淋灭火设备各自开启时的最大值。
体积超过5000m3的教学楼应设室内消火栓系统,所以该健身房应设室内消火栓系统 超过800个座位的俱乐部应设室内消火栓系统,所以该健身房应设室内消火栓系统 体积超过5000m3的机场建筑物应设室内消火栓系统,所以该健身房应设室内消火栓系统 该建筑物不应设室内消火栓系统
市政消火栓距路边不应大于0.5m 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m 地下式消火栓顶部出水口与消防井盖底面的距离不应小于0.4m 室内消火栓栓口中心距地面不应小于1.1m
消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同 同一建筑物内设置的消火栓可以视情采用不同规格的栓口、水枪、水带及配件 室内消火栓栓口不应安装在门轴侧 箱门的开启不应小于90°
消火栓安装位于人行道沿上0.8m处,采用钢制双盘短管调整高度,进行内外防腐处理 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为1.0m 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1.5m 冬季室外温度低于-10℃的地区,地下消火栓井口需进行保温处理
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa 消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱不应小12m 室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
室内消火栓 室外消火栓 墙壁式消火栓 地上式消火栓 地下式消火栓
消火栓安装位于人行道沿上0.8m处,采用钢制双盘短管调整高度,进行内外防腐 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为1.0m 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1.5m 冬季室外温度低于-10℃的地区,地下消火栓井口需进行保温处理
管道安装顺序一般是主干管、干管、支管、横管、垂直管 管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点 管道接口距管道支吊架的距离不应小于50mm。
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过 安装顺序一般是主干管、干管、分支管、垂直管、横管
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa 消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱不应小于 12m 室内消火栓应采用 DN65 的室内消火栓