安装接线图 屏面布置图 归总式原理图 展开式原理图
同类安装单位的屏面布置应一致,当不同安装单位的设备安装在同一块屏(台)上时,宜按纵向划分; 同类安装单位的屏面布置宜一致,二个不同安装单位设备应按纵向划分; 同一块屏面上的设备纵向,横向安装单位设备位置应一致,并考虑运行、维护、检修方便; 各屏上设备的横向装设高度应整齐一致,屏内设备不宜前后双层布置,当需要双层布置时,必须考虑到运行、维修的方便。
800mm宽的控制屏(屏台)上,操作设备应布置在便于操作的地方,布置在离地800mm处; 800mm宽的控制屏(屏台)上,每行控制开关不宜超过5个,经常操作的设备宜布置在离地面800~1500mm处; 功能相同的操作设备应布置在同一水平位置,离地面800~1500mm处; 800mm宽的控制屏(屏台)上,操作设备布置在模拟线以下,便于操作的地方,布置在离地面800~1500mm处。
控制台与模拟屏上的模拟母线应一致; 同类安装单位功能相同的测量仪表及操作设备应布置在相对应的位置上; 测量仪表及操作设备应与其安装单位的模拟接线相对应; 组合式同步表宜布置在模拟屏上。
在常规控制方式下,同一单元控制室中两台机组的主控制屏屏面布置,宜按照机炉电、机炉电的顺序布置; 当网络部分控制屏放在第一单元控制室时,网络部分宜布置在两机组控制屏的中间,也可布置在一侧; 电气控制屏(屏台)、控制设备、测量仪表和信号装置等的选型及台面(屏面)的布置应与热控专业相协调; 电气部分的保护屏、自动装置屏、计算机监控设备等,宜布置在靠近单元控制室的继电器室,也可布置在电子设备间。
控制屏与继电器屏必须分室布置; 主控制室主环正面屏总长度超过6m时,宜采用弧形布置; 主环正面屏的排列次序,宜与主厂房机组的安装位置相对应; 电能表屏及记录仪表屏应布置在抄表方便的地方。
安装接线图 屏面布置图 归总式原理图 展开式原理图
同类安装单位的屏面布置应一致,当不同安装单位安装在同一块屏时,宜按纵向划分; 各屏上设备横向装设高度应一致; 屏内设备可前后双层布置; 当需要采用双层布置时,必须考虑到运行检修的方便。
屏面布置适当紧凑 不同安装单位的继电器装在一块屏上,宜按照横向划分 设备或元件装设两套主保护装置时,宜分别布置在不同屏上 单个继电器调整工作量较少的布置在屏的上部