你可能感兴趣的试题
任何情况下,自动重合闸装置的动作次数都应符合预先的规定,自动重合闸动作时应发出信号至计算机 对于发电机--变压器--线路组接线方式,可仅装设单相跳闸重合闸装置,三相跳闸时应延时重合闸 自动重合闸装置,应能在重合闸后加速继电保护的动作;必要时,还应能在重合闸前加速其动作 当断路器处于不允许实现自动重合闸状态时,应将自动重合闸装置闭锁
分、合闸及自动重合闸的最低动作气压 分、合闸及自动重合闸的零气压闭锁 分、合闸及自动重合闸时的气压降 分、合闸及自动重合闸时的动作时间
重合闸动作的成功率60%~90%,大大提高了供电可靠性,减少线路停电机会 自动重合闸装置动作于永久性故障时靠继电保护动作跳开断路器 自动重合闸装置常用馈出线为电缆线路的回路上 自动重合闸装置常用馈出线为架空线路的回路上
自动重合闸装置动作后, 必须手动复归 自动重合闸装置, 应能在重合闸后加速继电保护的动作必要时, 可在重合闸前加速继电保护动作 自动重合闸装置应具有接收外来闭锁信号的功能 在任何情况下(包括装置本身的元件损坏, 以及重合闸输出触点的粘住) , 自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定(如一次重合闸只应动作一次)
手动断开断路器时不应动作 手动合闸于故障线路时允许重合一次 断路器故障不应多次重合 在断路器不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸闭锁
在值班人员手动或遥控操作将断路器跳闸,自动重合闸装置不应动作。 自动重合闸装置动作后不能自动复归,不能为下次动作做好准备。 在某些不允许重合闸的情况下,应自动将重合闸装置闭锁。 自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。
除了手动合闸于故障线路,开关跳闸重合闸不动作以外,其它任何情况开关跳闸,重合闸均应动作; 自动重合闸宜使用保护启动的方式来实现; 应能和保护配合实现前加速或后加速故障的切除; 手动合闸于故障线路,而随即被保护跳闸时重合闸不应动作。
手动或通过遥控装置将断路器断开或将断路器投入故障线路上而随即由保护装置将其断开时,自动重合闸均不应动作 自动重合闸装置在装置的某些元件损坏以及断电器触点粘住或拒动等情况下,均不应使断路器多次重合 当断路器处于不正常状态不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁 可采用一侧无电压检定,另一侧同步检定的重合闸
手动断开断路器时不应动作 手动合闸于故障线路时允许重合一次 断路器故障不应多次重合 在断路器不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸闭锁
线路瞬间故障 线路永久故障 值班员合闸断路器,线路有故障引起断路器跳闸 断路器状态与操作把手位置不对应引起的跳闸