当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,且应高出不燃性墙体屋面不小于()cm,高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于50cm。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的设施  防火墙内可以设置排气道  建筑物内的防火墙不应设在转角处  防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上  建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面50cm
  
防火墙横截面中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的设施  防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上  建筑物外墙如为难燃性墙体或可燃性墙体,则防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度不小于2.0m的不燃性墙体。  防火墙内应设置排气道  防火墙上不应开设门、窗、洞口,如必须开设时,应采用不可开启或火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗  
当建筑外墙为可燃性的墙体时,防火墙应凸出墙体外表面0.4m以上  当建筑外墙为难燃性或不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面  当防火墙设置在转角处时,内转角两侧的水平距离不应小于4.0m,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离可不限  防火墙上可开设不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗  防火墙内可设置排气道,但应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实  
防火墙横截面中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施  防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上  建筑物外墙如为难燃性墙体或可燃性墙体,则防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度不小于2.0m的不燃性墙体。  防火墙内可设置排气道  防火墙上不应开设门、窗、洞口,如必须开设时,应采用不可开启或火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗  
防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的设施  防火墙内可以设置排气道  建筑物内的防火墙不应设在转角处  防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上  建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面50cm  
3.00h,不燃性  2.50h、不燃性  3.00h、难燃性  2.50h、难燃性  
建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出的外表面1m以上  高层厂房屋顶的承重结构和屋面板的耐火极限低于1. 00h时,防火墙应高出屋面0.5m以上  防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4. Om,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施  建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2. Om  建筑内的防火墙不宜设置在转良处,确需设置时,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4. Om  
防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的设施  防火墙内可以设置排气道  建筑物内的防火墙不应设在转角处  防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上  建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面50cm  
防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上  防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的设施  建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面40Cm,或防火墙带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m  防火墙内不应设置排气道  建筑物内的防火墙可以设在转角处
  
高层厂房屋顶承重结构的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出屋面0.5m以上  多层厂房屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上  建筑外墙采用难燃性墙体时,防火墙应凸出墙体外表面0.3m以上  建筑外墙采用可燃性墙体时,防火墙应凸出墙体外表面0.4m以上  
防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的设施   防火墙内可以设置排气道   建筑物内的防火墙不应设在转角处   防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上   建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面50cm  
防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上。防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,且应高出不燃性墙体屋面不小于20cm,高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于30cm  防火墙中心距天窗端面的水平距离小于2m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的设施  防火墙内不应设置排气道。防火墙上不应开设门、窗、洞口,如必须开设时,应采用能自行关闭的乙级防火门、窗  可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙。其他管道如必须穿过时,应用防火封堵材料将缝隙紧密填塞  设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌  
仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲.乙.丙类仓库内防火分区之间的防火墙上不应开设门.窗.洞口  建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门.窗.洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限  建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限  建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门.窗.洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限  
某多层厂房屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.5h时,防火墙高出屋面0.4m  某多层住宅建筑外墙为难燃性墙体,防火墙凸出墙的外表面0.5m,且防火墙两侧外墙的不燃性墙体的宽度均为2.5m  某多层办公建筑外墙为不燃性墙体,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离为1.5m  某多层商店建筑内的设置在转角处的防火墙,其内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离为4.0m  某乙类仓库防火墙上设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗  
建筑外墙为难燃或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限  排风管道不应穿越防火墙  可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙  防火墙应直接设置在基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上。承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。  
建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出的外表面1m以上  高层厂房屋顶的承重结构和屋面板的耐火极限低于1. 00h时,防火墙应高出屋面0.5m 以上  防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4. Om,且天窗端面为可燃性墙体时,应 采取防止火势蔓延的措施  建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2. Om  建筑内的防火墙不宜设置在转良处,确需设置时,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4. Om  

热门试题

更多