220kV线路的全线速动主保护可作为相邻线路的远后备保护。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
继电保护和安全自动装置技术规程规定220kV线路保护是本线路的延时近后备保护同时尽可能作为相邻线路的
对220KV线路什么条件下应装设两套全线速动保护
对220kV及以上选用单相重合闸的线路无论配置一套或两套全线速动保护哪些 保护动作后三相跳闸不重合
后备保护延时段
相间保护
分相电流差动保护
距离保护速断段
对220kV线路根系统稳定要求或由于网络复杂而后备保护整定配合有困难时可装设两套全线速动保护
对220kV线路根据系统稳定要求或由于网络复杂而后备保 护整定配合有困难时可装设两套全线速动保护
220kV线路保护宜采用远后备方式110kV线路保护宜采用近后备方式
对220KV及以上选用单相重合闸的线路无论配置一套或两套全线速动保护均允许后备保护延时段动作后三相跳
按照后备保护的装设应遵循的原则110kV线路宜采用近后备 方式220kV线路宜采用远后备方式
对220kV及以上选用单相重合闸的线路无论配置一套或两套全线速动保护动作后 三相跳闸不重合
后备保护延时段
相间保护
分相电流差动保护
距离保护速断段
对于配置了两套全线速动保护的220kV密集型电网的线路如果需要带延时的 线路后备保护第二段可与相邻线
110kV~220kV中性点直接接地电网的线路保护中全线速动保护的装设应遵循哪 些原则
继电保护和安全自动装置技术规程规定220kV线路Ⅱ段保护是全线速动保护的远后备保护
高频保护不仅作为本线路的全线速动保护还可作为相邻线路的后备保护
对220kV及以上选用单相重合闸的线路无论配置一套或两套全线速动保护动作 后三相跳闸不重合
后备保护延时段
相间保护
分相电流差动保护口
距离保护速断段
纵联保护不仅作为本线路的全线速动保护还可作为相 邻线路的后备保护
对110~220kV线路的全线速动保护配置有何要求
对于配置了两套全线速动保护的220kV密集型电网的线路带延时的 线路后备保护第1I段如果需要可与相邻
对于配置了两套全线速动保护的220KV密集型电网的线路带延时的线路 后备保护第二段如果需要可与相邻线
对220KV及以上选用单相重合闸的线路无论配置一套或两套全线速动保护动作后三相跳闸不重合
后备保护延时段
相间保护
一个220kV变电所经稳定计算220kV出线发生三相短路必须快速切除故障否则不能满足系统稳定要求以下
每回220kV线路各配置一套全线速动的微机高频保护作为主保护;
每回线各配置一套微机阶段式相间距离和接地距离作为主保护;
每回线各配置两套全线速动的微机高频保护作为主保护;
每回线各配置两套微机阶段式相间距离和接地距离作为主保护。
热门试题
更多
根据继电保护反措要求在装设接地铜排时必须将保护屏对地绝缘
如断路器与流变之间发生故障不能由该回路主保护切除而由其他线路和变压器后备保护切除又将扩大停电范围并引起严重后果时应装设断器的失灵保护
线路保护采用近后备方式对220~500KV分相操作的断路器断路器的失灵保护可只考虑单相断路器拒动的情况
故障分量阻抗继电器的最大优点是以特高速切除对系统稳定威胁最大的出口故障
解析分析系统振荡时阻抗继电器的动作行为一般不考虑线路的分布电容
故障分量的特点是仅在故障时出现正常时为零;仅由施加于故障点的1个电动势产生
在进行电气性能试验时因试验方法及使用仪表设备等方面所产生的总的幅值误差不超过±5%总角度误差不得超过±5°总的时间误差不得大于相应的技术规定
一经过原点的直线在复数平面上反演后得到另1条经过原点的直线此2直线的斜率大小相等符号相反它们对实数轴互为镜像
微机继电保护屏柜应设专用接地铜排屏柜上的微机继电保护装置和收发信机中的接地端子均应接到屏柜上的接地铜排然后再与控制室接地线可靠连接接地
对相阻抗继电器在两相短路经电阻接地时超前相继电器在正方向短路时发生超越在反方向短路时要失去方向性
系统振荡不应启动故障动态记录设备
对采用放电器接地的电压互感器的二次回路需检查其接线的正确性及放电器的工频放电电压一般当用1000V摇表时放电管不应击穿而用2500V摇表时则应可靠击穿
以非故障相的距离测量电压为极化量即对于不同相别的相间或接地故障各相的距离测量电压互为极化量也有可能再辅之以其它的极化量这种方式的继电器被称为多相补偿距离继电器
电压互感器中性点除在控制室一点接地外如认为必要可以在开关场将二次绕组经放电间隙或氧化锌阀片接地
对动作时限要求相互配合的继电器元件要求在动作快的元件处于尽可能最快而动作慢的元件处于尽可能最慢的实际可能的组合条件下检验其时限配合关系
允许用电缆芯两端同时接地方式作为抗干扰措施
模拟式距离继电器的基本构成方式是由距离测量电压和极化量组成的各种特性的距离元件
在系统发生非对称故障时故障点的正序电压最低向电源侧逐步增大为电源电势而故障点的负序电压最高向电源侧逐步降低为零
接地距离保护的零序电流补偿系数K应按线路实测的正序阻抗Z1和零序阻抗Z0用公式K=Z0-Z1/3Z1计算获得实用值宜大于或接近于计算值
高频同轴电缆的反措要求是高频同轴电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端接地并与同轴电缆并联敷设紧邻的100平方的粗铜导线
为了解决线路出口故障保护不正确动作的问题采用的方法是使极化量带记忆作用
当需要用一次电流及工作电压进行的检验时必须按当时的负荷情况加以分析拟订预期的检验结果凡所得结果与预期的不一致时应进行认真细致的分析必要时经许可后通过改动保护回路的接线查找确实原因
微机式突变量保护不仅能精确地实现相位比较而且能精确地实现幅值比较
220KV及以上的电网的变电所不一定装设电力系统故障动态记录设备如终端变
双母线接线母线差动保护因故停用应采取下列措施1尽量缩短母线差动保护的停用时间2不安排母线连接设备的检修3改变母线接线及运行方式4临时将带短时限的母联断路器的过电流保护投入运行以快速地隔离母线故障
闭锁式高频保护的动作逻辑是起动后发信收到高频闭锁信号本侧保护停信同时又收不到对侧信号
由于母差保护装置中采用了复合电压闭锁功能所以当发生TA断线时保护装置将延时发TA断线信号不需要闭锁母差保护
以非故障相的距离测量电压为极化量也有可能再辅之以其它的极化量这种方式的继电器被称为多相补偿距离继电器
双电源系统发生震荡时对于安装在送电侧的距离继电器来说阻抗轨迹将由右向左运动这种变化方式说明保护安装侧运行频率高于系统频率本侧为加速侧反之本侧为减速侧
补充检验分为装置改造后的检验检修或更换一次设备后的检验运行中发现异常情况后的检验事故后检验
热门题库
更多
变电二次安装工
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试