你可能感兴趣的试题
2,1.5 2.5,2 3,2.5 1.5,1.5
可以布置在地下三层及以下 门应采用乙级防火门 应设置火灾报警装置 应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施
柴油发电机房应采用耐火极限不低于 2. 00h 的隔墙和 1. 50h 的楼板与其他部位隔开 柴油发电机房内应设置储油间, 总储量不应超过 8. 00h 的需要量 柴油发电机房内储油间应采用防火墙与发电机房间隔开, 当必须在防火墙上开门时, 应设置能自行关闭的甲级防火门 应设置火灾自动报警系统 应设置自动灭火系统
门应采用乙级防火门 应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙 应设置火灾报警装置 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施
住宅部分与非住宅部分之间,采用耐火极限不低于1.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板完全分隔 变压器室与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔 柴油发电机房采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔 公共厨房采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗采用乙级防火门、窗
1.50h;1.00h 1.50h;1.50h 2.00h;1.50h
可以布置在地下三层及以下 门应采用乙级防火门 应设置火灾报警装置 应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施
柴油发电机宜设置在首层.地下一层或二层,不应布置在地下三层及以下 柴油发电机房内设置的储油间总存储量为0.9m³,储油间采用3.00h防火隔墙与发电机房分开,隔墙上的门采用甲级防火门 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃楼板与其他部位隔开,隔墙上采用甲级防火门 柴油发电机房与人员密集场所贴邻布置时应采用防火墙隔开
2.0,1.0 2.0,1.5 2.5,1.0 3.0,1.5