电缆绝缘电阻换算到长度1公里和温度20℃时,对于额定电压为6千伏及以上的电缆,绝缘电阻不小于()兆姆。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电气试验工考试《初级电气试验工》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
对额定电压为0.6/1KV的电缆线路应用2500V兆欧表测量导体 对地绝缘电阻代替耐压试验试验时间1
测量各电力电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻应符合下列规定
耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;
橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于50MΩ/km;〖0.5MΩ/km〗
测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV电缆绝缘:用500V兆欧表;
测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV以上电缆绝缘:用2500V兆欧表;6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表;
测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量橡塑电缆外护套绝缘及内衬套的绝缘测量:用500V兆欧表。
新的油浸纸绝缘电缆每一电缆芯对外护层的绝缘电阻换算到+20℃及1km长度时额定电压在6kV以上的应不
50MΩ
100MΩ
160MΩ
200MΩ
测量电力电缆绝缘电阻正确的步骤及注意事项有哪些
试验前电缆要充分放电并接地, 方法是将电缆导体及电缆金属护套接地
根据被试电缆的额定电压选择适当的绝缘电阻表, 并做空载和短路试验, 检查仪表是否完好
手摇绝缘电阻表, 到达额定转速后, 再搭接到被测导体上。 一般在测量绝缘电阻的同时测定吸收比, 故应读取 15s 和 60s 时的绝缘电阻值
每次测完绝缘电阻后都要将电缆放电、 接地电缆线路越长、 绝缘状况越好, 则接地时间越长,一般不少于 2min
对于额定电压为6千伏的油浸纸绝缘电缆直流耐压试验电压为千伏
10
20
25
30
电力电缆对额定电压为0.6∕1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验
新变压器投入前运行的绝缘电阻应不低于制造厂所测值的70%换算到同一温度
__6kV塑料绝缘电力电缆作直流耐压试验时试验电压为电缆额定电压的6倍
对于电缆绝缘电阻的数值根据制造厂规定新的油浸纸绝缘电缆每一电缆芯对外护套的绝缘电阻换算到+20℃及1
60MΩ
80MΩ
160MΩ
100MΩ
对于一长度为额定电压为10KV的电力电缆在时其绝缘电阻不应小于MΩ
200;
400;
600。
对于电缆绝缘电阻的数值根据制造厂规定新的油浸纸绝缘电缆每一电缆芯对外护套的绝缘电阻换算到+20℃及1
60MΩ
50MΩ
70MΩ
100MΩ
测量额定电压为0.6/1kV电缆的绝缘电阻时使用兆欧表
500V
1000V
2500V
250V
电缆敷设应测电缆的绝缘电阻绝缘电阻应是换算到长度1千米温度℃时的标准值
10
15
20
当环境温度为20摄氏度长度为1公里时单根绝缘芯线与其余芯线和铅层相连时的绝缘电阻出厂标准不小于兆欧
2000
1500
3000
停电超过一个星期但不满一个月的电缆线路重新投入运行前应摇测其绝缘电阻值与上次试验记录 比较换算到同一
新出厂的变压器的绝缘电阻按温度每下降10℃绝缘电阻增加1.5倍的规律数学式表示为Rt2=Rt1×10
根据绝缘电阻表铭牌额定电压及其测得的绝缘电阻值可以换算出试品的直流泄漏电流 值
测定子绝缘电阻对于6KV__电机用摇表测量定子各相对地绝缘电阻换算到热态后每1000V不得低于换算到
电压为6~10kV的交联聚乙烯电缆长度为1000m温度为20℃时绝缘电阻应不小于MΩ
200
1000
1500
2500
停电超过一个星期但不满一个月的电缆线路重新投入运行前应摇测其绝缘电阻值与上次试验记录比较换算到同一温
热门试题
更多
兆欧表由比率表手摇直流发电机和测量线路组成
直流双臂电桥倍率选择开关有×1×10-1×10-2×10-3×10-4五档如测量0.04Ω的电阻应选择档
使用单臂电桥时为提高测量精度应使比较臂各档充分被利用如使用QJ23型表时若被测电阻为几欧时比例臂应选
下列关于万用表原理说法正确的是
使用单臂电桥时为保证其测量准确度不宜用来测量小于Ω的电阻
用万用表测量100Ω电阻时应选择的量程
使用万用表测量配电变压器输出电压时万用表应选择档较合适
钳形表的准确度一般在级
某钳形电流表量程有10A50A100A250A四个量程如测量25A线路电流应选择档
QJ型变比电桥上的ABCabc应对应地接在试品的上
表示绝缘材料在高温作用不改变介电力学理论等性能的能力称为性
常用电线主要由制成
接地电阻测量仪有两根探针叫
QJ44型直流双臂电桥的总有效量程为0.0001~11Ω分个量程
万用表适用的正弦频率范围一般为Hz
用兆欧表摇测设备绝缘时在摇测必须对被试设备放电
使用摇表测量电气设备绝缘电阻时摇表手柄速度应保持在最合适
用万用表测量完毕后应将转换开关转到空档或的最高档
测量小型电机及小型变压器的直流电阻时应选用表进行测量以提高测量精度
规程规定变压器在10~30℃时110~330kV绕组吸收比应不低于
电机变压器用的E级绝缘材料其极限工作温度为
使用接地电阻测量仪时当指针接近中心线时加快发电机摇把的转速达到每分钟以上
用摇表测量变压器绝缘电阻时变压器必须保证停电
用直流电桥测量开关的接触电阻时电桥指示的电阻值随时间增加而
钳形表主要由表头和组成
用万用表判断二极管极性时通常选用的倍率是
使用万用表测量三极管脚和管型时应选择档
对于C65型伏特表12mV30mV两量限测量时应使用Ω的定值导线
使用万用表测量电容好坏时应选择档