当采用深基础全部消除地基液化沉陷的措施时,基础底面埋入液化深度以下稳定土层中的深度不应小于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

选择合适的基础埋置深度  调整基础底面积,减少基础偏心  用非液化土替换全部液化土  采用振冲法处理地基,使处理后的液化指数<4  
采用振冲、砂桩等方法密实液化土层,使土层的标贯击数大于临界值  采用桩基础,桩端伸入液化深度以下的稳定土层中的一定深度  采用深基础,基础底埋入液化深度以下的稳定土层中  采用筏基或箱基等刚度好的基础,基础底面放在液化土层上  
采用桩基础,桩端伸入稳定土层  用非液化土替换全部液化土层  采用加密法加固,至液化深度下界  采用箱基、筏基,加强基础的整体性和刚度  
桩端伸入不液化土层中足够深度的桩基础   场地液化土层底面深度为5.0m,箱基埋深为6.0m   对液化土层采用振冲挤密法处理,处理深度为液化土层底面深度,液化土层经处理后液化指数减少到2.5   采用换填法置换全部液化土层的地基  
采用筏形基础或箱形基础等刚度好的基础,基底放在液化土层上  采用桩基,桩端伸入液化深度以下的稳定土层中一定深度  采用振冲、砂桩等方式密实液化土层,使土层的标准贯入击数大于临界值  采用深基础,基础底面埋入液化深度以下的稳定土层中  
选择合适的基础埋置深度  调整基础底面积,减少基础偏心  用非液化土替换全部液化土  采用振冲法处理地基,使处理后的液化指数小于4  
用非液化土替换部分液化土层  用非液化土替换全部液化土层  采用加密法加固时,应处理至液化深度下界  采取桩基时,桩顶伸入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),除应按计算确定外,对碎石土、砾石、粗砂、中砂、坚硬黏性土尚不应小于0.5m,对其他非岩石土不宜小于1.5m  采用深基时,基础底面应埋入液化深度以下的稳定土层中,其深度不应小于0.5m  
桩端伸入液化深度以下稳定地层中足够长度的桩基础  采用振冲挤密法处理,经处理后的地基液化指数为3  基础底面埋入液化深度以下的稳定土层中0.5m以下的深基础  用非液化土替换全部液化土层  
全部消除液化沉陷  全部消除液化沉陷,或部分消除液化缺陷且对基础和上部结构处理  部分消除液化沉陷,或对基础和上部结构处理  基础和上部结构处理,或更高要求的措施  
部分消除液化沉陷,或对基础和上部结构处理  全部消除液化沉陷,或部分消除液化沉陷且对基础和上部结构处理  全部消除液化沉陷  可不采取措施  
用非液化土替换部分液化土层  用非液化土替换全部液化土层  采用加密法加同时,应处理至液化深度下界  采用桩基时,桩顶伸入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),除应按计算确定外,对碎石土、砾、粗砂、中砂、坚硬黏性土尚不宜小于0.5m,对其他非岩石土尚不宜小于1.5m  采用深基时,基础底面应埋入液化深度以下的稳定土层中,其深度不应小于0.5m  
采用桩基穿透可液化土层,使桩端伸入稳定土层中,当土质为坚硬黏土时,伸入长度不应小于1.0m  采用深基础,且埋入液化深度下稳定土层中的深度不少于0.5m  采用加密法,如振冲振动加密、挤密砂桩和强夯等  全部或部分挖除可液化土层,置换砂石或灰土垫层  
采用桩基穿透可液化土层,使桩端伸入稳定土层中,当土质为坚硬黏土时,伸入长度不应小于1.0m  采用深基础,且埋入液化深度下稳定土层中的深度不少于0.5m  采用加密法,如振冲振动加密、挤密砂桩和强夯等  全部或部分挖除可液化土层,置换砂石或灰土垫层  
采用加密法加固时,应处理至液化深度下界  采用换土法处理时,需要用非液化土替换全部液化土层,或增加上覆非液化土层的厚度  采用深基础时,基础底面应埋入液化深度以下的稳定土层中,其深度不应小于0.5m  采用加密法或换土法处理时,在基础边缘以外的处理宽度,应超过基础底面下处理深度的1/2且不小于基础宽度的1/3  
桩端伸入液化深度以下稳定地层中足够长度的桩基础   采用振冲挤密法处理,经处理后的地基液化指数为3   基础底面埋入液化深度以下的稳定土层中0.5m以下的深基础   用非液化土替换全部液化土层  
桩端伸入液化深度以下稳定地层中足够长度的桩基础   采用振冲挤密法处理,经处理后的地基液化指数为3   基础底面埋入液化深度以下的稳定土层中0.5m以下的深基础   用非液化土替换全部液化土层  
全部消除液化沉陷  全部消除液化沉陷,或部分消除液化沉陷且对基础和上部结构处理  基础和上部结构处理,或更高要求的措施  部分消除液化沉陷,或对地基和上部结构处理  
桩端伸入不液化土层中足够深度的桩基础  场地液化土层底面深度为5.0m,箱基埋深为6.0m  对液化土层采用振冲挤密法处理,处理深度为液化土层底面深度,液化土层经处理后液化指数减少到2.5  采用换填法置换全部液化土层的地基  
采用箱基、筏基或钢筋混凝土交叉条形基础,加设基础圈梁  采用振冲挤密法处理,经处理后的地基液化指数为3  采用基础底面埋入液化深度以下的稳定土层中0.5m以下的深基础  调整基础底面积,减少基础偏心  