你可能感兴趣的试题
线型感温探测器设在顶棚下方时,距离顶棚宜为0.1m,距墙的距离宜为 1~1.5m 线型光束感烟探测器的安装间距不应大于 14 米,距离墙的距离不应小于0.5m 镂空面积与总面积的比例为 40%的网格吊顶,感烟火灾探测器应设置在吊顶的上方 管路采样式吸气感烟探测器,每 2℃温差或者 3m 间隔应设置一个采用孔,采样孔不 应正对气流方向
线型定温火灾探测器 线型光纤感温火灾探测器 线型缆式感温火灾探测器 线型光束感烟火灾探测器
点型感烟探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m 线型光束感烟火灾探测器的光束轴线距离顶棚的垂直距离为0.5m,距离地面16m 线型光纤感温火灾探测器宜设置在公路隧道和城市铁路隧道中 采用管路采样式吸气感烟火灾探测器的一个探测单元的采样孔总数为120个 当吊顶镂空面积与总面积的比例为20%时,探测器应设置在吊顶的下方
线型定温火灾探测器 线型光纤感温火灾探测器 线型缆式感温火灾探测器 线型光束感烟火灾探测器
0.1,5,1~1.5 0.2,5,1.3~1.5 0.1,6,1~1.5 0.2,6,1.3~1.5
安装在宽度为2.5m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m 相邻两组线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线的水平距离为12m 部分点型探测器倾斜安装,安装倾斜角60° 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为0.8m
安装的点型感温探测器至空调送风口最近边的水平距离为1.2m 在宽度为2.5m的内走道顶棚上安装的点型感温火灾探测器的安装间距为10m 在净空高度为8m的室内安装的线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至侧墙水平距离为7m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至墙壁距离为1.2m
探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置,在各种带式输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近 设置在顶棚下方的线性感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.2m 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合 与线型感烟火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所
当吊顶镂空面积与总面积的比例为 35%时,感烟火灾探测器应设置在吊顶的下方 采用管路采样式吸气感烟火灾探测器时,一个探测单元的采样孔总数为 120 个 点型感烟探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为 1m 线型光束感烟火灾探测器的光束轴线距离顶棚的垂直距离为0.5m,距离地面 16m 线型光纤感温火灾探测器宜设置在公路隧道和城市地铁隧道中
火焰探测器应避免光源直接照射在探测器的探测窗口 线型光束感烟火灾探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m 设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m 线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过15m
探测器至空调送风口最近边的水平距离为2m 内走道顶棚上居中安装的点型感烟探测器的间距为13m 缆式线型感温火灾探测器中间线路较长确需接线时,在接线处固定 倾斜安装的探测器,倾斜角度为30o
点型感烟、感温探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角度不应大于 45° 缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m,探测器至墙壁距离 宜为 1~1.5m 探测器底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接,底座的连接导线应留有不 小于 200mm 的余量
探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定,固定装置的间距不宜大于2m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间的水平距离不宜大于10m 在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜敷设在装置的过热点附近 分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm 光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m