接地基准点是系统的等电位连接网络与公共接地系统之间唯一的那个连接 点。
查看本题答案
包含此试题的试卷
防雷安全知识竞赛《雷电知识、 雷电灾害防御知识汇总-下二》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
装有电子装置的屏柜应设有供公用零电位基准点逻辑接地的总接地板即零电位母线屏间零电位母线间的连接线应不
100m㎡
35m㎡
16m㎡
10m㎡
__城楼属于第几类防雷建筑物解释什么是接地基准点ERP
当采用S型等电位连接网络时信息系统的所有金属组件除等电位连接点外应与共用接地系统的各组件有大于10k
THDS设备应配备雷电综合防护设施设置共用接地系统并设地线标志桩接地电阻不大于在土壤电阻率大于500
共用接地系统是将防雷系统的接地装置建筑物金属构件低压配电保护线 等电位连接端子板或连接带设备保护地屏
接地基准点是系统的等电位连接网络与公共接地系统之间唯一的那一个连接 点
机房等电位连接网络不应与共用接地系统连接
THDS设备应配备雷电综合防护设施设置共用接地系统并设地线标志桩接地电阻不大于在土壤电阻率大于500
下列关于洁净厂房内静电防护措施及接地措施的说法中错误的是
洁净室的净化空调系统应采取防静电接地措施
在防静电接地系统各个连接部位之间电阻值应小于0.1Ω
接地系统采用综合接地方式时接地电阻值应小于或等于1Ω
选择分散接地方式时,各种功能接地系统的接地体必须远离防雷接地系统的接地体,两者应保持30m以上的间距
__城楼属于第几类防雷建筑物解释什么是接地基准点ERPGB50057-19942000版第2.0.
信息系统接至共用接地系统的等电位连接的基本方法是①型等电位连接网②型等电位连接网
装有电子装置的屏柜应设有供公用零电位基准点逻辑接地的总接地板即零电位母线屏间零电位母线间的连接线应不
100mm2
35mm2
16mm2
10mm2
一个电子系统的各种箱体壳体机架等金属组件与建筑物接地系统的等电 位连接网做功能性等电位连接应采用以下
S、M;S
S、P;S
S、M;M
S、A;A
采用综合接地系统的铁路距贯通地线范围以内时机房的接地装置应 与综合接地系统等电位连接
20m
30m
40m
10m
下列关于医疗设施表述有误的是
所有洁净手术室均应设置安全保护接地系统和等电位接地系统
心脏外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统
医疗仪器应采用等电位连接接地系统
电气设备应采用专用接地系统
接地系统是将等电位连接网络和接地装置连在一起的整个系统
SPD指的是
等电位连接带
接地基准点
浪涌保护器
共用接地系统
信息系统的各种箱体壳体机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用那两种基本形式的等电位连
接地基准点
根据电子信息系统机房设计规范GB50174-2008规定计算机网络机房应选择采用4种接地方式____
交流工作
线槽
直流工作
防雷
热门试题
更多
ZnO压敏元件的阻性电流与电容存在一定联系
雷电流最大陡度出现于第一次雷击以后的负雷击
第三类建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时其钢构件或钢筋之间的连接 满足GB50057-2010规范的规定并利用其作为引下线的条件下当垂直支柱均起 到引下线的作用时引下线之间的间距不得大于18m
侧击雷实质上是直击雷的一种
观测表明晴天大气中始终存在方向垂直向上的大气电场这意味着大气相 对于大地带有正电荷而大地带的是负电荷
地区雷暴日数应以国家公布的当地上一年的雷暴日数为准
高于45m的第二类防雷建筑物均应采取防侧击雷措施
向下先导的电荷和电流的极性相同向上先导的电荷和电流的极性相反
将分开的诸导电性物体连接到防雷装置的导体称为等电位连接导体
低压配电系统相线采用黄绿红色中性线用浅蓝色保护线用绿/黄双色 线
电压开关型SPD基本没有泄露电流
共用接地系统是将防雷系统的接地装置建筑物金属构件低压配电保护线 等电位连接端子板或连接带设备保护地屏蔽体接地防静电接地功能性接 地等连接在一起构成共用的接地系统
以In试验的电涌保护器耐得起8/20μs典型波形的感应电涌电流的电涌保护 器需要用In电流做相应的冲击试验
机房等电位连接网络不应与共用接地系统连接
大气粒子扩散起电机制是大气正负轻离子碰并使云雾粒子带电的过程
支模或进行内装修时应使屏蔽网格埋在混凝土或装修材料之中
周长为20m且高度为30m的第三类防雷建筑物可只设一根防雷引下线
非金属静设备壁厚小于4mm的封闭式钢制静设备当其位于其他物体的防 雷保护范围之外时应设置接闪器加以保护
雷雨中一旦感到头发竖起或皮肤有明显颤动感时要立即意识到自己已遭 雷击应立即快速跑离现场
电压开关型SPD不会老化
通过压敏电阻的电流达到0.8mA时避雷器可视为导通
在沿海地区敷设于混凝土中的镀锌钢不宜延伸进入土壤中
所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应等电位连接在一起并应与防 雷装置相连
在GB50057-2010规范中滚球半径hr在有些情况下可取hr=100m
烟囱上的一座金属爬梯可利用螺栓或焊接连接连接作为两根引下线用
机房设备接地线可以利用作为防雷引下线的建筑物结构柱主钢筋直接引入
为减少在需要防雷的空间内发生火灾爆炸生命危险等电位是一项很重 要的措施
接地线浪涌保护器连接线转弯时弯角应大于90度弯曲半径应大于导线直 径的10倍
当卫星通信系统具有双向收/发通信功能且天线架设在高层建筑物的屋面 时天线架应通过专引接地线与接闪器直接连接
SPD的电压保护水平Up值大于被保护设备的耐冲击电压额定值Uw