你可能感兴趣的试题
操作手柄位置与运行状态是否相符,闭锁机构正常 绝缘部分应完好无损,无破损及闪络放电痕迹 各连接桩头接触良好,无发热现象 分间时三相触头应在同一平面加热器正常完好
套管是否淸洁,有无裂纹、损伤、放电痕迹 油温、油色、油面是否正常,有无异声、异味;呼吸器是否正常,有无堵塞现象 各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象;分接开关指示位置是否正确;换接是否良好 外壳有无脱漆、锈蚀、焊口有无裂纹、渗油;接地是否良好 各部密封垫有无老化、开裂,缝隙有无渗漏油现象 铁芯有无脱漆、锈蚀、焊口有无裂纹 各部螺栓是否完整,有无松动,铭牌及其他标志是否完好
检查接触部分是否过热; 三相闭合是否同步; 户外转动部分要定期加润滑油。 绝缘支柱表面有无痕迹、 瓷瓶有无裂缝或损坏; 分合是否灵活; 定位销要到位、 带接地线__隔离开关闭锁是否完好; __隔离开关运行温度不应超过 70℃, 可以用变色漆或示温片、 红外线测温监视。
回路有无断线,开关是否接触不良; 是否造成电机缺相运行; 机械部分是否卡住; 电刷接触是否良好,转子是否断线。
更换闭门器 检查三相开关是否打开 检查三相电输入是否正常 检查电路板上方并排的三个熔丝是否烧毁、漏装 检查并调整连杆上的螺钉
检查三相开关是否打开 检查三相电输入是否正常 检查电源是否有故障 检查电路板上方并排的三个熔丝是否烧毁、漏装 检查控制器、控制模块及联动控制线,进行维修或报修
检查三相是否同期; 检查分合闸回路是否正常; 检查保护回路是否正常; 检查遥控操作是否正常。
电源变换开关是否在要求的挡位上 输入电压是否正确,是否装入熔断器 通电后有无打火、冒烟现象,有无异味,变压器是否有超常温升 输出电流是否达到规定值,电流波形有无异常
合闸时动、静触头接触良好,且三相接触面一致 触头材质符合要求 触头结构是否合理 操作是否灵活
打开浮球阀检修口,检查球阀杆、行程开关及其连接线是否不良 检查手动位、自动位是否工作正常,且手、自动开关是否良好 用万用表欧姆档测量检查燃油泵电机绕组阻值,判断是否缺相,并检查燃油泵三相主电路熔断器、线路及主接触器是否不良 检查各开关、按钮、中间继电器、热继电器及控制线路是否良好
熔断器的温升应低于 80℃。 螺丝有无松动。 继电器开关的动作是否正常,接触是否良好。 电表指示是否正常。
套管是否清洁,有无裂纹、损伤、放电痕迹 油温、油色、油面是否正常,有无异声、异味;呼吸器是否正常,有无堵塞现象 各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象;分接开关指示位置是否正确,换接是否良好 外壳有无脱漆、锈蚀、焊口有无裂纹、渗油;接地是否良好 各部密封垫有无老化、开裂,缝隙有无渗漏油现象 铁芯有无脱漆、锈蚀、焊口有无裂纹 各部螺栓是否完整,有无松动,铭牌及其他标志是否完好
三相交流输入电压是否平衡或缺相 运行噪声有无异常 各保护信号是否正常 各表计显示是否正确
打开浮球阀检修口,检查球阀杆、行程开关及其连接线是否不良 检查手动位、自动位是否工作正常,且手、自动开关是否良好 用万用表欧姆档测量检查燃油泵电机绕组阻值,判断是否缺相,并检查燃油泵三相主电路熔断器、线路及主接触器是否不良 检查各开关、按钮、中间继电器、热继电器及控制线路是否良好