你可能感兴趣的试题
每季度检查__CO2称重<设计量的90%应充装 每季度检查低压CO2灭火系统液位计损失10%应补充 每季度检查连接管无变形 每季度检查管道支吊架无松动
每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂存储容器内的压力 每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械损伤情况 每季度应为__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的80% 每日应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位
选择阀上标明其工作防护区的永久性铭牌应明显可见 防护区入口处灭火系统防护标志是否完好 防护区外专用的空气呼吸器或氧气呼吸器是否完好 火灾探测器表面无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆
气体灭火系统储存器应定期抽样送国家级消防产品检验中心检验 应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火系统使用的钢瓶进行保养 每两个季度应对__二氧化碳储存容器逐个进行稳重检查 发现七氟丙院灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时,应立即使用氮气增压
灭火器控制器运行情况 驱动气体储瓶压力 驱动气体储瓶充装量 干粉储存装置间
每年应对选定的保护区域进行1次模拟启动实验 每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置见的设备状态 每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况 每月应检查低压二氧火碳灭火系统储存装置的液位
每日应对IG541灭火系统灭火剂储存容器进行一次外观检查 低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定 __二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应符合《气瓶安全监察规程》的规定 __二氧化碳储存容器每个季度应进行一次称重 每年应对每个防护区进行一次模拟喷气试验、
气体灭火系统的储存器应定期抽样送国家级消防产品检验中心检验 应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火系统使用的钢瓶进行维护保养 每两个季度应对__二氧化碳储存容器逐个进行称重检查 发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时,应立即使用氮气增压
检查预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常 检查储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动 对__二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的 90 % 检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计,灭火剂损失 10%时应及时补充 检查各喷嘴孔口应无堵塞
气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动 各喷嘴孔口应无堵塞
气体灭火系统的储存器应定期抽样送国家级消防产品检验中心检验 应按《气瓶平安监察规程》的规定对气体灭火系统运用的钢瓶进行维护保养 每两个季度应对__二氧化碳储存容器逐个进行称重检查 发觉七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时,应马上运用氮气增压
水源供水能力测试 电磁阀启动测试 储水设备结构材料检查 过滤器排渣、完好状态检查
每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置间的设备状态 每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行情况 每年应对选定的防护区进行1次模拟启动试验 每月应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位
水源供水能力测试 电磁阀启动测试 储水设备结构材料检查 过滤器排渣、完好状态检查
每周应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的运行情况 每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂储存容器内的压力 每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械性损伤情况 每半年应对__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查
每日应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位 每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况 每半年应检查各喷嘴孔口有无堵塞 每季度应对每个防护区进行1次模拟启动试验
每月应检查__二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90% 每季度应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计,灭火剂损失10%时应及时补充 每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况进行检查并记录 每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况是否正常
低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查 各喷嘴孔口应无堵塞 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定
水源供水能力测试 电动消防水泵启动运行测试 系统所有阀门状态完好检查 报警阀启动性能测试