宜优先选用加强RTV-II型防污闪涂料,()的材料性能与复合绝缘子的高温硫化硅橡胶一致。
查看本题答案
包含此试题的试卷
国家电网反措考试《十八项电网反措变电运行考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
复合绝缘外套含防污闪涂料涂料憎水性检查结果应处于级必要时对 瓷套管防污闪涂料涂料进行复涂
HC1~HC2
HC1~HC3
HC1~HC4
HC1~HC5
宜优先选用加强RTV-II型防污闪涂料防污闪辅助伞裙的材料性能与复合绝缘子的高温硫化硅橡胶不一致
宜优先选用防污闪涂料防污闪辅助伞裙的材料性能与复合绝缘子的高温硫化硅橡胶一致
RTV
RTV-I型
RTV-II型
加强RTV-II型
提高避雷器外套防污闪的措施有
加装防污闪辅助伞裙;
涂复RTV涂料;
加装辅助伞裙和涂复RTV涂料;
采用复合绝缘外套。
常规的防污闪措施有增加加强清扫采用硅油地蜡等涂料
变电检修管理规定第13分册穿墙套管检修细则穿墙套管例行检查时 复合绝缘外套含防污闪涂料涂料憎水性检查
复合绝缘外套含防污闪涂料涂料憎水性检查结果应处于HC1~HC3级不 必对瓷套管防污闪涂料涂料进行复涂
加强的施工和验收环节防污闪涂料宜采用喷涂施工工艺
绝缘子
防污闪涂料
防污闪辅助伞裙
套管
绝缘子表面涂覆防污闪涂料和加装防污闪辅助伞裙是防止变电设备污闪的重要措施宜优先选用加强型防污闪涂料防
RCV-Ⅱ;
RTV-Ⅱ;
RCV-Ⅲ;
RTV-Ⅲ
广东电网公司管理防污闪工作管理规定规定复合外护套涂有防污涂料 RTV的绝缘设备一般不需冲洗
加强防污闪涂料和防污闪辅助伞裙的施工和验收环节防污闪涂料宜采用工艺
宜优先选用加强RTV-Ⅱ型防污闪涂料防污闪辅助伞裙的材料性能与复合 绝缘子的高温硫化硅橡胶一致
中重污区的外绝缘配置宜采用防污闪产品包括线路复合绝缘子支柱复合绝缘子复合套管瓷绝缘子和玻璃绝缘子表面
绝缘子表面涂覆防污闪涂料和加装防污闪辅助伞裙是防止变电设备污闪的重要措施其中不宜单独加装辅助伞裙宜将
电容器;
避雷器;
互感器;
电抗器
加强防污闪涂料和防污闪辅助伞裙的施工和验收环节防污闪涂料宜采用喷涂施工工艺防污闪辅助伞裙与相应的绝缘
高分子合成材料子分部装修工程中顶棚内采用泡沫塑料时应涂刷防火涂 料防火涂料宜选用
一级饰面型防火涂料
高分子型防火涂料
复合防火涂料
厚型钢结构防火涂料
防污闪的技术措施有
定期清扫,提高绝缘水平
采用防污绝缘子或复合绝缘子
定期测试和更换不良绝缘子
绝缘子表面涂防污涂料
措施包括增加绝缘子片数更换防污绝缘子涂覆防污闪涂料更换 复合绝缘子加装辅助伞裙等
防耐张
防污闪
防过热
防击穿
防污闪辅助伞裙的材料性能与复合绝缘子的一致
复合绝缘外套含防污闪涂料涂料憎水性检查结果应处于级 必要时对瓷套管防污闪涂料涂料进行复涂
HC1
HC2
HC3
以上都是
热门试题
更多
330kV及以上变电站和地下220kV变电站的备用站用变电源不能由该站作为单一电源的区域供电
特别重要的枢纽变电站在非过渡阶段应有输电通道在站内部分母线或一条输电通道检修情况下发生N-2故障时不应出现变电站全停的情况
新建或改造的变电所直流系统绝缘监测装置应具备的测记和报警功能
变电站直流系统配置应充分考虑设备检修时的冗余330kV及以上电压等级变电站及重要的220kV变电站应采用两台充电浮充电装置三组蓄电池组的供电方式
微机五防闭锁装置的必须按照有关规定严格管理
枢纽变电站宜采用接线或3/2接线方式根据电网结构的变化应满足变电站设备的短路容量约束
同一变压器三侧的成套SF6组合电器GIS\PASS\HGIS隔离开关和接地刀闸之间应有
新安装的阀控密封蓄电池组应进行全核对性放电试验以后每隔进行一次核对性放电试验运行了以后的蓄电池组每年做一次核对性放电试验
检修人员熟练掌握防误装置应做到的四懂三会是什么
并网电厂应根据根据调度部门的要求做好每年度对所辖设备的整定值进行全面复算和校核工作
变电站带电水冲洗工作必须保证水质要求母线冲洗时要投入可靠的保护
变电站直流系统的馈出网络应采用供电方式严禁采用供电方式
风电机组故障脱网后可以自动并网故障脱网的风电机组须经电网调度部门许可后并网
特级重要客户具备电源供电条件至少有电源应当来自不同的变电站
重要电力客户应按照国家和电力行业有关规程规范和标准的要求对自备应急电源定期进行安全检查预防性试验和切换装置的切换试验
针对经电阻接地的汇集线系统和经消弧线圈接地的汇集线系统发生单相接地故障时有何不同之处
为提高继电保护的可靠性重要线路和设备按双重化原则配置的保护
重要客户新装自备应急电源投入切换装置技术方案要符合国家有关标准和安全要求
新扩建变电工程或主设备经技术改造后防误闭锁装置应与主设备同时
停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准短时间退出防误闭锁装置应经批准并应按程序尽快投入运行
所有已运行的直流电源装置蓄电池充电装置和直流系统绝缘监测装置都应按蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程DL/T724和电力用高频开关整流模块DL/T781的要求进行维护管理
新建或改造的变电站选用充电浮充电装置应满足稳压精度优于0.5%稳流精度优于输出电压纹波系数不大于的技术要求在用的充电浮充电装置如不满足上述要求应逐步更换
根据对重要客户供电的输变电设备实际运行情况缩短设备巡视周期
操作断路器或隔离开关时应确保待操作断路器或隔离开关正确并以现场状态为准
供电企业对属于负荷性质的重要客户应进行电能质量测试评估根据评估结果重要客户应制定相应无功补偿方案并提交供电企业审核批准
供电企业在与重要用户签订供用电协议时应明确重要客户配置要求
应制订和完善防误装置的运行规程及检修规程加强防误闭锁装置的管理确保防误闭锁装置正常运行
当电力系统发生故障并网点电压出现跌落时风电场应如何处理
重要电力客户供电电源的和要满足国家相关标准中规定的允许中断供电时间的要求
当直流断路器与蓄电池组出口总熔断器配合时应考虑的不同对级差做适当调整
热门题库
更多
火电厂热工考试
国家电网反措考试
巡操员考试
电控技术员考试
电厂全能值班员考试
国家电网线路安规考试
燃料输煤值班员考试
除灰值班员
除灰设备检修工
电除尘值班员
电除尘设备检修工
用电营销考试
工厂建筑供配电
工厂供电考试
煤矿供电考试
供电可靠性考试