你可能感兴趣的试题
火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出 消防应急广播的单次语音播放时间宜为 8-20s 学校、工厂等场所应设置警铃作为火灾声警报器
采用区域报警系统 采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室 控制中心报警系统 采用区域报警系统,并应设置一个消防控制中心
集中报警系统 住宅报警系统 控制中⼼报警系统 区城报警系统
门禁系统 可视对讲设备 消防联动控制设备 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器
探测器 传输系统 电子巡更系统 访客控制系统 报警控制器
一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过四台 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所 系统中可设置消防联动控制设备 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度大约为0.3~0.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
系统中应设置一台集中火灾报警控制器和三台及三台以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和三台及三台以上区域显示器 系统中不应设置消防联动控制设备 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合规范中的相应的规定
对讲门机 入侵报警探测器 中央报警控制器 巡更装置 报警装置
火灾自动报警系统应设置火灾声光报警器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出 消防应急广播的单次语音播放时间宜为8~20s 学校、工厂等场所应设置警铃作为火灾声警报器
隧道出入口和隧道内每隔100m~150m处,应设置报警电话和报警按钮 隧道封闭长度超过500m时,应设置消防控制中心 车行隧道内一般每隔30m设置手动报警按钮 隧道长度L小于1500m时,可设置一台火灾报警控制器 隧道长度L大于等于150m时,可设置一台主火灾报警控制器和多台分火灾报警控制器,其间宜采用光纤通信连接
采用区域报警系统 采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室 采用控制中心报警系统 采用区域报警系统,并应设置一个消防控制中心
系统中应设置一台集中火灾报警控制器或两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器 系统中应设置消防联动控制设备 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的房间或场所
每户的每个卧室、客厅(起居室)、书房等区域应分别独立设置报警防区 与别墅住宅相通的私家车库应独立设置报警防区 住宅内相邻且同一层面的厨房、卫生间等可共用一个报警防区 紧急报警(求助)装置可共用一个报警防区,但串接数≤4个 防盗报警控制器的防区数应满足防区设置的需要 防盗报警控制器、操作键盘应设置在防区内
系统应设置一台集中报警控制器和两台以上区域报警控制器 系统应设置消防联动控制设备 集中报警控制器应能显示火灾报警的具体位置,并能实现联动控制 集中报警控制器应该设置在有人值班的消防控制室或专用房间内 集中报警控制器应无人值班
无特别规定 监控室内 营业网点内 营业网点外并加装防护盒
火灾报警控制器和消防联动控制器, 应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时, 其主显示屏高度宜为 1.5m-1.8m 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时, 正面操作距离不应小于 1.2m 区域火灾报警控制器在如何情况下都不得设置在无人值班的场所