锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于0.8m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于0.9h的防火门窗 锅炉房的储油间,其总储量不应大于1m3
柴油发电机房 消防控制室 消防水泵房 燃油锅炉房 油浸变压器室
贴邻民用建筑布置时,应釆用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所 常压燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上 设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全岀口不应大于6m 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和 1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于 1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
锅炉房 柴油发电机 油浸变压器室 消防水泵房 消防控制室
1m;1.2m 1.1m;1.2m 1.1m;1.3m
锅炉房 柴油发电机房 油浸变压器室 消防水泵房 消防控制室
变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位 变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 变压器室外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙 隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置乙级防火门窗
1m;1.2m 1.1m;1.2m 1.1m;1.3m
锅炉房,变压器室门均应直通室外或安全出口 锅炉房内有储油间时,总储量多于10m,用防火墙隔开 燃气锅炉房应设置防爆泄压设施 燃气,燃油锅炉房应设置独立通风系统
燃油或燃气锅炉房、 变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位, 但常(负) 压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上 不应布置在人员密集场所的上一层、 下一层或贴邻 设置在屋顶上的常(负) 压燃气锅炉, 距离通向屋面的安全出口不应小于 6m 采用相对密度(与空气密度的比值) 不小于 0. 75 的可燃气体为燃料的锅炉, 不得设置在地下或半地下 锅炉房、 变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口
锅炉房和变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房和变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和’1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施