锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口,外墙开口部位的上方可设置宽度不小于(  )m的不燃烧体防火挑檐。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

燃油锅炉房  消防水系房  油浸变压器室  消防拉制室  柴油发电机房  
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口  外墙开口部位的上方应设置宽度不小于0.8m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙  锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开  在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于0.9h的防火门窗  锅炉房的储油间,其总储量不应大于1m3  
柴油发电机房  消防控制室  消防水泵房  燃油锅炉房  油浸变压器室  
贴邻民用建筑布置时,应釆用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所  常压燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上  设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全岀口不应大于6m  锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口  
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口  外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙  锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和 1.50h的不燃烧体楼板隔开  在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于 1.2h的防火门窗  设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施  
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口  外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙  锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开  在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗  设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施  
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口  外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙  锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开  在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗  设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
  
锅炉房  柴油发电机  油浸变压器室  消防水泵房  消防控制室  
锅炉房  柴油发电机房  油浸变压器室  消防水泵房  消防控制室  
变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位  变压器室的门均应直通室外或直通安全出口  变压器室外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙  隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置乙级防火门窗  
锅炉房,变压器室门均应直通室外或安全出口  锅炉房内有储油间时,总储量多于10m,用防火墙隔开  燃气锅炉房应设置防爆泄压设施  燃气,燃油锅炉房应设置独立通风系统  
燃油或燃气锅炉房、 变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位, 但常(负) 压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上  不应布置在人员密集场所的上一层、 下一层或贴邻  设置在屋顶上的常(负) 压燃气锅炉, 距离通向屋面的安全出口不应小于 6m  采用相对密度(与空气密度的比值) 不小于 0. 75 的可燃气体为燃料的锅炉, 不得设置在地下或半地下  锅炉房、 变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口  
锅炉房和变压器室的门均应直通室外或直通安全出口  外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙  锅炉房和变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开  在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗  设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施  
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口  外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙  锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和’1.50h的不燃烧体楼板隔开  在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗  设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
  