安装在配电柜、和配电箱的金属箱体上,且与其可靠电气连接的电气测量仪表 与配电拒会属外壳可靠电气连接的电流互感器 电力线路的金属保护管 配电柜与控制柜的金属框架
将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上,不需再找平找正 型钢顶部应高出抹平地面10mm,基础型钢有明显的可靠接地 柜、屏、箱、盘安装相互间接缝不应大于2mm 配电柜安装完毕后,应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接,以保证配电柜的接地牢固良好 安装完毕后,还应再全面复测一次,并作好配电柜安装记录,并将各设备擦拭干净
开关柜、配电柜的基础型钢安装应平直 配电柜与基础型钢间应焊接连接 配电柜安装垂直度允许偏差为 1.5% 成列柜面偏差不应大于 5mm 高、低压成套配电柜投入运行前必须交接试验合格
1/1000 1.5/1000 2/1000 3/1000
将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上,不需再找平找正 型钢顶部应高出抹平地面10mm,基础型钢有明显的可靠接地 柜、屏、箱、盘安装相互间接缝不应大于2mm 配电柜安装完毕后,应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接,以保证配电柜的接地牢固良好 安装完毕后,还应再全面复测一次,并作好配电柜安装记录,并将各设备擦拭干净
变压器箱体、基础型钢及外壳应串联与保护导体可靠连接 变压器安装应采取抗震措施 配电柜与基础型钢间应用镀锌螺栓连接 配电柜成列柜面偏差不应大于2mm 配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰
触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板 有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施 配电柜(箱)应用不可燃材料制作 落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100mm,操作手柄中心高度一般为0.8~1.2m,柜(箱)前方1.2~1.5m的范围内无障碍物
动力柜 配电柜 过电压保护柜 程序控制(PLC)柜 主操台