室内每个检验批应至少抽查10% 不得少于2间 室外每个检验批每100㎡至少抽查一处 每处不得少于10㎡
相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每300~500m应划分为一个检验批,不足300m也应划分为一个检验批 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每30个自然间应划分为一个检验批,不足30间也应划分为一个检验批 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查 室外每个检验批每100m应至少抽查二处,每处不得小于10m
普通门每100樘应划分为一个检验批 普通门每个检验批应至少抽查5% 高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查8% 特种门每60樘应划分为一个检验批 特种门每个检验批应至少抽查50%
每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查 每个检验批应至少抽查10%,并不得少于5间,不足5间时应全数检查 每个检验批应至少抽查20%,并不得少于6间,不足6间时应全数检查 每个检验批应至少抽查20%,并不得少于10间,不足10间时应全数检查
室内每个检验批应至少抽查 5% 室外每个检验批抽查每处不得小于 5 平方米 室外每个检验批每 500 平方米应至少抽查一处 室内每个检验批抽查不得少于 3 间
相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每300~500m2应划分为一个检验批,不足300m2也应划分为一个检验批 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每30个自然间应划分为一个检验批,不足30间也应划分为一个检验批 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查 室外每个检验批每100m2应至少抽查两处,每处不得小于10m2
相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每300~500m应划分为一个检验批,不足300m也应划分为一个检验批 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每30个自然间应划分为一个检验批,不足30间也应划分为一个检验批 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查 室外每个检验批每100m应至少抽查二处,每处不得小于10m2
室外建筑涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每 1500m2 应划分为一个检验批 室内建筑涂饰工程同类涂料涂饰墙面每 50 间应划分为一个检验批, 不足 50间也应划分为一个检验批 室外建筑涂饰工程每 100m2 至少检查一处, 每处不得小于 10m2 室内建筑涂饰工程每个检验批应至少抽查 10%, 并不得少于 3 间; 不足 3 间时应全数检查
相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每300~500m2应划分为一个检验批,不足300m2也应划分为一个检验批 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每30个自然间应划分为一个检验批,不足30间也应划分为一个检验批 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查 室外每个检验批每100m2应至少抽查两处,每处不得小于10m2
相同材料,工艺和施工条件的室内抹灰工程每30个自然间应划分为一个检验批,不足30间也应划分为一个检验批 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查 相同材料,工艺和施工条件的室外抹灰工程每300~500m应划分为一个检验批,不足300m也应划分为一个检验批 室外每个检验批每100m应至少抽查二处,每处不得小于10m
室内每个检验批应至少抽查5% 室外每个检验批抽查每处不得小于5平方米 室外每个检验批每500平方米应至少抽查一处 室内每个检验批抽查不得少于3间
同一品种、类型和规格的木门窗每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批 每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查 高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查