原则上66kV以下与66kV及以上电压等级电缆宜分开敷设 电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上 同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置,不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施 重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设 通信光缆应布置在最上层且应设置防火隔槽等防护措施。
水平敷设电力电缆不应大于0.5m 水平敷设电力电缆不应大于1m 水平敷设电力电缆不应大于1.5m 控制电缆不应大于0.5m 控制电缆不应大于0.8m
控制电缆间不小于0.1m,电力电缆间应不小于0.2m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.3m 控制电缆间不小于0.2m,电力电缆间应不小于0.3m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.3m 控制电缆间不小于0.2m,电力电缆间应不小于0.3m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.5m 控制电缆间不小于0.3m,电力电缆间应不小于0.5m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.5m
采用屏蔽电缆, 屏蔽层在开关场和控制室两端接地 采用屏蔽电缆, 屏蔽层在保护屏内一点接地 强电和弱电回路不宜合用同一跟电缆 允许用电缆芯两端同时接地的方法提高抗干扰措施
采用屏蔽电缆, 屏蔽层在开关场和控制室两端接地 采用屏蔽电缆, 屏蔽层在保护屏内一点接地 强电和弱电回路不应合用同一跟电缆 允许用电缆芯两端同时接地的方法提高抗干扰措施
开关场的空间电磁场在电缆芯线上产生感应,对静态型保护装置造成干扰 相邻电缆中信号产生的电磁场在电缆芯线上产生感应,对静态型保护装置造成干扰 本电缆中信号产生的电磁场在相邻电缆的芯线上产生感应,对静态型保护装置造成干扰 由于开关场与控制室的地电位不同,在电缆中产生干扰
开关场的空间电磁场在电缆芯线上产生感应, 对静态型保护装置造成干扰 相邻电缆中信号产生的电磁场在电缆芯线 上产生感应,对静态型保护装置造成干扰 本电缆中信号产生的电磁场在相邻电缆的芯线上产生感应,对静态型保护装置造成干扰 由于开关场与控制室的地电位不同, 在电缆中产生干扰。
采用屏蔽电缆, 屏蔽层在开关场和控制室两端接地 采用屏蔽电缆, 屏蔽层在保护屏内一点接地 强电和弱电回路不宜合用同一跟电缆 允许用电缆芯两端同时接地的方法提高抗干扰措施
电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地; 电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地; 电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地
强电和弱电回路不得合用同一根电缆 保护用电缆与电力电缆不应同层敷设 尽量要求使用屏蔽电缆, 如使用普通铠装电缆, 则应使用电缆备用芯, 在开关场及主控室同时接地的方法, 作为抗干扰措施 应使用屏蔽电缆, 电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端接地