当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对热轧钢筋试验的取样数量:在每批钢筋中取二个试样,一个做拉力试验,另一个做冷弯试验。每批钢筋总计取拉力试样和冷弯试样各1个。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

每批钢筋应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于50t。  检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。  经外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上各截取Ⅰ组度样,每组试样各制2根试件,分别作拉伸(含抗拉强度、屈服点、伸长率)和冷弯试验。  当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目作第2次试验。当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。  
外观检查应按同一类型制品分批检查,每批抽查5%,且不得少于5件  由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对其中一种组合的焊点做力学性能检验  力学性能检验的试件,应从每批成品中切取;切取过试件的制品,应补焊同牌号、同直径的钢筋,且每边的搭接长度不应小于2个孔格的长度  热轧钢筋的焊点应做剪切试验,试件应为5件  冷轧带肋钢筋焊点除做剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋做拉伸试验,试件应各为1件  
同规格不超过60T为一批  每批取3个试件  只需做拉伸试验  应做冷弯试验  
低碳钢热轧圆盘条进行拉伸试验时的取样数量为1根  钢筋混凝土用热轧带肋钢筋进行拉伸试验时的取样数量为2根  钢筋混凝土用热轧带肋钢筋进行冷弯试验时的取样数量为3根  冷轧带肋钢筋进行拉伸试验时的取样数量为2根  冷轧带肋钢筋进行冷弯试验时的取样数量为2根  
外观检查应按同一类型制品分批检查,每批抽查5%,且不得少于5件  由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对其中一种组合的焊点做力学性能检验  力学性能检验的试件,应从每批成品中切取;切取过试件的制品,应补焊同牌号、同直径的钢筋,其每边的搭接长度不应小于2个孔格的长度  热轧钢筋的焊点应做剪切试验,试件应为5件  冷轧带肋钢筋焊点除做剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋做拉伸试验,试件应各为1件  
在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同形式接头作为一批  在房屋结构中,应以在不超过两个楼层中的200个同牌号钢筋、同形式接头作为一批  每批电弧焊接头应随机切取3个接头,做拉伸试验  在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个做拉伸试验  
40t(或不足40t的余数)  50t(或不足50t的余数)  60t(或不足60t的余数  30t(或不足30t的余数)  

热门试题

更多