你可能感兴趣的试题
按敷设方式、 环境条件确定的导体截面, 其导体载流量不应大于计算电流 线路电压损失不应小于允许值 导体应满足动稳定与热稳定的要求 导体最小截面应满足机械强度的要求, 固定敷设的最小芯线截面积应符合最小截面要求。 交流回路中的单芯电缆应采用无钢铠的或非磁性材料护套的电缆
铜芯电力电缆在沟内敷设时的最小截面2.5mm2 铝芯电力电缆明敷设时的最小截面2.5mm2 铜芯控制电缆在沟内敷设时的最小截面1.5mm2 铜芯照明电缆在沟内敷设时的最小截面2.5mm2
1.5mm² ; 2.5 mm² ; 0.5 mm²
采用电压等级交流50V、线芯的最小截面面积1.00mm2的铜芯绝缘导线 采用电压等级交流250V、线芯的最小截面面积0.75mm2的铜芯绝缘导线 采用电压等级交流380V、线芯的最小截面面积0.50mm2的铜芯绝缘导线 采用电压等级交流500V、线芯的最小截面面积0.50mm2的铜芯绝缘导线
火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应釆用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆 火灾自动报警系统采用220/380V的供电和控制线路,应釆用电压等级不低于交流450/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆 穿管敷设的绝缘导线,线芯的最小截面面积为0.5mm2 线槽内敷设的绝缘导线,线芯的最小截面面积为1mm2 多芯电缆线芯的最小截面面积为0.75mm2
铜芯电力电缆在沟内敷设时的最小截面2.5mm2 铜芯电力电缆明敷时的最小截面2.5mm2 铜芯控制电缆在沟内敷设时的最小截面1.5mm2 铜芯照明电缆在沟内敷设时的最小截面2.5mm2
相线芯线截面S≤10mm²PE线最小截面为Smm² 相线芯线截面S≤160mm²PE线最小截面为Smm² 相线芯线截面16mm2 相线芯线截面S>35mm²PE线最小截面为S/2 相线芯线截面S>70mm²PE线最小截面为S/3
铜芯电力电缆在沟内敷设时的最小截面2.5mm2 铜芯电力电缆明敷设时的最小截面2.5mm2 铜芯控制电缆在沟内敷设时的最小截面1.5mm2 铜芯照明电缆在沟内敷设时的最小截面2.5mm2