当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

如果蓄电池浮充电压长时间偏高,会产生的不良影响是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

环境温度高;  浮充电压值或均充电压值偏高、均充时充电限流值过大或充电未限流、均充时间过长等,导致蓄电池过充电;  浮充电压或均充电压、充电限流值偏低,电池连接处接触不良等,使蓄电池长期充电不足;  蓄电池过放电,或者放电终止后没有及时充电;  维护工作不到位  
蓄电池升温  电极发热  产生氢气  蓄电池电压升高  
经常充电不足或很少进行全充电的铅酸蓄电池(包括浮充运行方式的蓄电池)  长时间搁置或极板经过检修后的蓄电池  放电后在24h以上未及时进行充电,或使用已达3个月以上的蓄电池  放电电流值过大或放电终止电压降到规定值以下时  放电后在24h以下未及时进行充电,或使用达3个月以下的蓄电池  
铅酸蓄电池的浮充电压宜取2.15~2.35V;均衡充电电压范围为2.25~2.35V,宜取2.30~2.33V;放电末期电压对有端电池直流系统宜取1.75V  铅酸蓄电池的放电末期电压对无端电池直流系统的动力专用蓄电池宜取1.75~1.80V,而对控制负荷专用和控制与动力合并供电的蓄电池宜取1.80V  中倍率镉镍蓄电池的浮充电压宜取1.42~1.45V;均衡充电电压宜取1.52~1.55V  中倍率镉镍蓄电池的放电末期电压最低值宜取1.07V;高倍率镉镍蓄电池放电末期电压最低值宜取1.10V  高倍率镉镍蓄电池的浮充电压宜取1.36~1.39V;均衡充电电压宜取1.47~1.48V  
切断部分直流负载  增加蓄电池投入的个数  增加浮充电流  减小浮充电流  
切断部分直流负载  增加蓄电池投用的个数  增加浮充电流  减小浮充电流  
切断部分直流负荷  增加蓄电池投入的个数  增加浮充电流  减小浮充电流  
饱和  欠压  充电  过充  
切断部分直流负载;  增加蓄电池投入的个数;  增加浮充电流。  