你可能感兴趣的试题
拉线棒与拉线盘应垂直,连接处采用双螺帽,拉线棒的外露长度为500~700mm 拉线坑与电杆坑一样应垂直地面 拉线坑应设防沉层 拉线杆髙出地平面不超过80mm 拉线坑应有斜坡,使拉棒只受拉力,不受弯曲力,回填土时应将土打碎后回填夯实
采用冻土块及含有机物的杂土含量不大于10% 回填时应将结块干土打碎后方可回填,回填应选用湿土 回填土时每步回填土500mm,经夯实后再回填下一步,松软土应增加夯实遍数,以确保回填土的密实度 在地下水位高的地域如有水流冲刷埋设的电杆时,应在电杆周围埋设用土块砌成水围子
35kV架空电力线路基坑每回填300mm应夯实一次 10kV及以下架空电力线路基础每回填500mm应夯实一次 35kV架空电力线路基坑每回填500mm应夯实一次 松软土质的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施 110kV架空电力线路基坑每回填500mm应夯实一次 回填土后的电杆基坑宜设置防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培土高度应超出地面300mm 当采用抱杆立杆留有滑坡时,滑坡(马道回填土)应夯实,并留有防沉层
35kV架空电力线路直线杆的顺线路方向位移不应超过设计档距的1% 卡盘安装深度允许偏差为±50mm 卡盘安装上平面距地面不应大于500mm 35kV 架空电力线路基坑每填500mm时夯实一次 回填土后的电杆基坑培土高度应超出地面300mm
土块应打碎 10kV及以下架空电力线路基础每回填800mm应夯实一次 松软土质的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施 回填土后的电杆基坑宜设置防沉土层
回填土硬化处理 回填土铺设碎石子 搭设脚手架的地面标高宜高于自然地坪标高30mm~50mm 不应有积水
回填土质量、人工或机械回填、地面修复情况 人工或机械回填、分层夯实、地面修复情况 回填土质量、人工或机械回填、分层夯实 回填土质量、分层夯实、地面修复情况
在市内主干道路的回填土夯实,且恢复路面 市内人行道路上的回填土夯实后应高出路面5~10cm 在郊区土地上回填土,可高出地表15~20cm 公园绿化地回填土夯实后,草皮可不恢复
回填土应从放线端开始,逐步向终端推移,不应多处同时进行 电线周围应填细土或细砂,覆土200mm后,可放水让其自然下沉或用人排步踩平,禁用机械夯实 用2500V兆欧表复测绝缘电阻,并与埋设前所测电阻相比,若阻值明显下降时,应查明原因进行处理 当复测绝缘电阻无明显下降时,才可全面回填土,回填土时禁用大块泥土投击,回填土应高出地面200mm