清洁蓄电池桩头氧化物,接好蓄电池接线,紧固连接螺母,并涂抹凡士林。 清洁各蓄电池表面卫生,清扫箱内积尘,杂物。 检查其余蓄电池连接线,涂抹凡士林。 以上全是
单体电池电压是否正常 蓄电池有无漏夜 蓄电池室环境温度 蓄电池的温度
蓄电池室的入口处一般设专用套间,蓄电池室与套间的门应向外开,地面荷重 10~15kPa 蓄电池室附近一般设有供存放硫酸及调治电解液用的专用房间--调制室 蓄电池室内温度一般不应低于15℃,不高于40℃,在不采暖区,如果在设计蓄电池容量时已经考虑了允许的容量降低,则最低室温允许有所降低,但不应低于 5℃ 蓄电池室应考虑排水措施,以便在检修或正常运行中冲洗地坪及电池缸外不时排出室内污水,污水应直接由室内排至室外下水道中,调酸室内最好设有上下水道及水池
蓄电池室的照明应使用防爆通风装置 蓄电池室的窗户应有防止阳光直射的措施 蓄电池室内应设有运行和检修通道 蓄电池室环境温度宜保持在15~30℃之间
蓄电池电压在合格范围内。 蓄电池组总熔断器运行正常。 蓄电池组外观清洁,无短路、接地。 蓄电池室门窗敞开,通风良好 蓄电池壳体无渗漏、变形,连接条无腐蚀、松动,构架、护管接地良好。
蓄电池室应为防酸(碱)、防火、防爆建筑,入口宜经过套间(或贮藏室),设有贮藏酸(碱)、纯水(蒸馏水)及配制电解液器具的场地 蓄电池室应有良好的通风采暖设施,室温宜保持在10~30℃之间 蓄电池室应用非燃材料建造,顶棚宜做成平顶,不宜采用折板盖和槽形天花板,铅酸蓄电池室内的门窗、地面、墙壁、天花板、台架均应进行耐酸处理,地面采用易清洗的面层材料 蓄电池室、调酸室、通风机室应有经常照明,蓄电池室还应有事故照明 抗震设防烈度为7度及以上地区,室内不应装设开关、插座