在两层三元乙丙丁基橡胶防水层表面抹20mm厚1:3水泥砂浆保护层 倒置屋面在防水层上铺100mm厚聚苯泡沫保温板,上铺60mm厚粒径15~20mm卵石,其间干铺一层无纺聚酯纤维布 在聚氯乙烯防水涂料上铺撒绿豆砂 在聚氨酯防水涂料防水层表面铺40mm厚细石混凝土防水层
倒置屋面在防水层上铺100mm厚聚苯泡沫保温板,上铺60mm厚粒径15~20mm卵石,其间干铺一层无纺聚酯纤维布 在聚氯乙烯防水涂料上铺撒绿豆砂 在两层三元乙丙丁基橡胶防水层表面抹20mm厚1:3水泥砂浆保护层 在聚氨酯防水涂料防水层表面铺40mm厚细石混凝土防水层
倒置屋面在防水层上铺100mm厚聚苯泡沫保温板,上铺60mm厚粒径15~20mm卵石,其间干铺一层无纺聚酯纤维布 在聚氯乙烯防水涂料上铺撒绿豆砂 在两层三元乙丙丁基橡胶防水层表面抹20mm厚1:3水泥砂浆保护层 在聚氨酯防水涂料防水层表面铺40mm厚细石混凝土防水层
地面四周与墙体连接处,防水层应往墙面上返150mm以上 有淋浴设施的厕浴间墙面,防水层高度不应小于l.8m,并与楼地面防水层交圈 使用高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料时,防水层厚度不应小于1.2mm 界面渗透型防水液与柔性防水涂料复合施工时厚度不应小于0.8mm 聚乙烯丙纶防水卷材与聚合物水泥粘结料复合时,厚度不应小于1.8ram
涂料防水层的施工质量检验数量,应按涂层面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处 涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的85% 涂料防水层的基层阴阳角处应做成圆弧形 涂料防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整 侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致
施工的环境气温不宜低于5℃及高于35℃或烈日暴晒时 涂料防水层严禁在雨天、雪天、五级及以上大风时施工 施工的环境温度不宜低于-5℃ 采用有机防水涂料时,基层阴阳角应做成圆弧 顶板采用细石混凝土保护层,机械回填时厚度不宜小于50mm
地面四周与墙体连接处,防水层应往墙面上返150mm以上 有淋浴设施的厕浴间墙面,防水层高度不应小于1.8m,并与楼地面防水层交圈 使用高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料时,防水层厚度不应小于1.2mm 界面渗透型防水液与柔性防水涂料复合施工时厚度不应小于0.8mm 聚乙烯丙纶防水卷材与聚合物水泥粘结料复合时,厚度不应小于1.8mm
涂料防水层分为有机防水涂料和无机防水涂料 涂料防水层完成后经验收合格应及时做保护层,以防涂膜损坏 有机防水涂料宜用于结构主体的迎水面,无机防水涂料宜用于结构主体的背水面 胎体增强材料涂膜,胎体材料同层相邻的搭接宽度应大于100mm,上下层接缝应错开1/2幅宽 涂料防水层不宜留没施工缝,如面积较大须留设施工缝时,接涂时缝处搭接应大于80mm,且对复涂处的接缝涂膜应处理干净
施工的环境气温不宜低于5℃及高于35℃或烈日暴晒时 涂料防水层严禁在雨天、雪天、五级及以上大风时施工 施工的环境温度不宜低于-5℃ 采用有机防水涂料时,基层阴阳角应做成圆弧 顶板采用细石混凝土保护层,机械回填时厚度不宜小于50mm