选择电动机操作开关时,低压断路器的额定容量一般不小于电动机额定电流的()倍。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电动机起动电流的1~1.5倍  电动机额定电流的7.2倍  电动机起动电流的2~2.5倍  电动机额定电流的5.8倍  
在正常启动母线电压降不大于20%;  电动机自启动应按厂用电正常的接线方式和运行方式进行;  厂用电为两级电压时,应对高、低压母线串接自启动进行校验;  低压电动机额定功率(kW)不小于20%变压器额定容量(kVA)时,可不校验电动机正常启动的母线电压。  
每台电动机应分别装设控制电器  控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用开关  符合控制和保护要求时,5kW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关作为控制电器  起动次数少的电动机可采用低压断路器兼作控制电器  
连续运行的三相电动机,当采用熔断器保护时  当采用低压断路器保护时  当低压断路器兼作电动机控制电器时  短时工作或断续周期工作的电动机或额定功率不超过3kW的电动机,可不装设断相保护  
断路器长延时时电流整定值等于电动机额定电流  保护笼形电机整定电流等于系数 K﹡电动机额定电流(系数与型号、 容量、 启动方法有关,约 8~15 之间)  保护绕线转子电动机时整定电流等于系数 K﹡ 电动机额定电流(系数,保护绕线转子电动机约 3~6 之间)  考虑操作条件和寿命  
按电动机回路运行最大电流时不误动计算;  按电动机回路短时最大电流时不误动计算;  按躲过电动机启动电流条件选择;  按1.3倍电动机额定电流计算选择。  
长延时脱扣器在7.2倍额定电流下的动作时间,应大于电动机的实际起动时间  低压断路器仅用作短路和接地故障保护时,可不装没长延时过电流脱扣器  用长延时脱扣器作电动机过载保护时,其整定电流应接近,但不小于电动机的额定电流  当K延时脱扣器的整定电流不能兼作电动机的过载保护时,电动机应另装可靠的过载保护  
长延时整定值IZ1小于电动机额定值  6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机实际起动时间  瞬时整定电流,对鼠笼型电动机为8~15倍脱扣器额定电流,对绕线转子电动机为3~6倍脱扣器额定电流  长延时整定值IZ1不小于电动机额定值  