测试合格 设备单机试运转及调整 无负荷联合试运转及调试 综合效能测定及调整
设备单机试运转及调试,系统满负荷下联合试运转及调试。 设备整机试运转及调试。 设备单机试运转及调试,系统无生产负荷下的联合试运转及调试。 系统一定负荷下的联合试运转及调试。
风量测定与调整 单机试运转 综合效能测定与调整 系统无生产负荷联合试运转及调试 系统带生产负荷联合试运转及调试
测试合格 设备单机试运转及调整 联合试运转及调试 综合效能测定及调整
风量测定 单机试运转 系统无生产负荷联合试运转 编制运转调试方案并经批准
风量测定与调整 设备单机试运转 系统带生产负荷联合试运转及调试 系统无生产负荷联合试运转及调试
测试合格 设备单机试运转及调整 无生产负荷联合试运转及调试 综合效能测定及调整
风量测定与调整 设备单机试运转 系统无生产负荷联合试运转及调试 系统带生产负荷联合试运转及调试
风量测定与调整 单机试运转 综合效能测定与调整 系统无生产负荷联合试运转及调试 系统带生产负荷联合试运转及调试
风量测定 单机试运转 系统无生产负荷联合试运转 编制运转调试方案并经批准
设备单机试运转及调整 无生产负荷联合试运转及调试 测试合格 综合效能测定及调整
水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响 水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃ 通风机、空调机组中的风机在额定转速成下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过80℃ 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于3h,运行应无异常情况 冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定