发电机的最大连续出力应与汽轮机的VWO工况相匹配; 汽轮发电机的轴系自然扭振频率应避开工频及二倍工频; 汽轮发电机各部件结构强度应具有承受与其相连接的__输电线路断路器单相重合闸的能力; 发电机应具有一定的进相、调峰及短时失磁异步运行的能力。
扩大单元接线; 发电机一三绕组变压器单元接线; 发电机一自耦变压器单元接线; 发电机一双绕组变压器单元接线。
20kV,18kV; 22kV,20kV; 22kV,18kV; 18kV,15.75kV。
近区故障开断能力; 并联开断能力; 失步开断能力; 电容性电流的开断能力。
发电厂交流不停电电源宜采用就地控制方式 110kV无人值班变电所不设置主控制室 一个100MW的发电厂采用主控制室的控制方式,在主控制室内控制的设备有发电机变压器组、110kV线路、全厂共用的消防水泵等 发电机变压器组采用一个半断路器接线接入500kV配电装置时,发电机出口断路器与发电机变压器组相关的两台500kV断路器都应在机组DCS中控制
发电厂交流不停电电源宜采用就地控制方式 110kV无人值班变电所不设置主控制室 一个100MW的发电厂采用主控制室的控制试,在主控制室内控制的设备有:发电机变压器组、110kV线路、全厂共用的消防水泵等 发电机变压器组采用一个半断路器接线接入500kV配电装置时,发电机出口断路器和与发电机变压器组相关的两台500kV断路器控制在机组DCS是控制
两台50MW发电机与一台双绕组变压器作扩大单元连接 110MW发电机与自耦变压器为单元连接 125MW发电机与三绕组变压器为单元连接 200MW发电机与双绕组变压器为单元连接
纵联差动保护; 定子接地保护; 过电压保护; 过励磁保护。
0.293; 0.587; 1.174; 0.249。
发电机电压母线与系统连接的变压器不应少于2台; 发电机电压母线与系统连接的变压器不应少于3台; 对主要向发电机电压供电的地方电厂,而系统电源仅作备用,则允许只装设1台主变压器作为发电厂与系统间的联络; 对小型发电厂,接在发电机电压母线上的主变压器宜设置1台。
当发电机出口不装断路器或负荷开关时,每台机组应设1台启动/备用变压器; 当发电机出口不装断路器或负荷开关时,每2台机组应设1台或2台启动/备用变压器; 当发电机出口装有断路器或负荷开关时,3台及以下机组可设置1台__启动/备用变压器; 当发电机出口装有断路器或负荷开关时,5台及以下机组可设置1台__启动/备用变压器。
发电机过电压保护 发电机过励磁保护 变压器过电压保护 变压器过励磁保护
发电机三绕组变压器组; 发电机双绕组变压器组; 扩大单元组; 发电机变压器线路组。
20kV,18kV; 22kV,20kV; 22kV,18kV; 18kV,15.75kV。
最大机组容量为125MW及以下的发电厂以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,其主变压器宜采用三绕组变压器; 对于机组容量在200MW及以上的发电厂,当有两种升高电压等级时,宜采用三绕组变压器; 机组容量在200MW及以上的发电厂,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线; 当机组容量在200MW及以上时,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线,而不与三绕组变压器组成单元接线,当发电机具有两种升高电压等级时,则装设联络变压器。
发电机过电压保护 发电机过励磁保护 变压器过电压保护 变压器过励磁保护