你可能感兴趣的试题
闭式喷头现场检验应进行强度性能试验和密封性能试验 喷头的密封性试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min 喷头的密封性试验数量3只及以上不合格时,不得使用该批喷头 喷头的密封性试验,当仅有两只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验
在吊顶下安装了吊顶型喷头部分 喷头上附加了装饰性涂层 喷头的公称直径均为15mm,系统配水干管上未安装过滤器 部分喷头的溅水盘发生了变形 宽度为1.5m的通风管道下面安装了喷头
喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象 喷头商标、型号等标志应齐全 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤 每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格
30个;15个 40个;20个 20个;10个 15个;15个
喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象 喷头商标、型号等标志应齐全 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤 每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格
检查喷头的响应时间指数(RTI),抽查230个喷头,合格率为100%,检查结果合格 检查喷头的安装间距,抽查115个喷头,合格率为95%,检查结果合格 有碰撞危险场所喷头加设有防护罩,抽查300个喷头,合格率为100%,检查结果合格 不同规格的喷头的备用量为安装数量的1%,且每种不少于10个
试压用的压力表不应少于2只,量程应为试验压力值的1.5~2.0倍 干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验或气压试验 水压试验时环境温度不宜低于4℃ 气压试验的介质宜采用空气或氮气 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量
湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 雨淋自动喷水灭火系统 水幕自动喷水灭火系统
喷头的型号、规格 喷头的工作压力 喷头的公称动作温度 喷头的响应时间指数(RTI)
地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成 有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成 无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成 地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成
未设采暖设施的地下车库设置与作用自动喷水灭火系统,采用标准响应喷头 室内办公场所设置湿式自动喷水灭火系统采用快速响应喷头 大型演出摄影棚设置湿式自动喷水灭火系统,采用快速响应喷头 室内净空高度为12m的中庭设置湿式喷水系统,采用非气体型特殊应用喷头
车库中安装的个别直立型喷头,感温元件被喷涂白色涂料 报警阀组前的闸阀处于关闭状态,且锁链完好 对消防水箱的水位属于满水位置,但玻璃液位计无水位显示 消防水泵控制柜设置在单独的房间内,控制处于自动控制状态
当为手动灭火系统时,以手动控制的方式进行一次喷水试验 当为自动灭火系统时,以手动和自动控制的方式各进行喷水试验 当为自动灭火系统时,以自动控制的方式进行,喷射泡沫的时间为30s 喷泡沫试验选择最远的储罐,进行一次试验
地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成 有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成 无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成 地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成
喷头的规格、型号、公称动作温度等符合设计要求 喷头的安装间距与设计文件相比,偏差在±15mm以内 在腐蚀性气体环境内采取了防腐蚀的措施 在易碰撞的场所未设置防护罩 各种不同规格喷头备用品数量为安装喷头总数的2%,且每种喷头为15个
直立型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板距离为100mm 同一配水支管上安装的洒水喷头间距为3m 喷头距梁水平距离为1.2m,喷头溅水盘距梁底的垂直距离为250mmD通风管道覆面下安装的喷头类型为下垂型标准覆盖面洒水喷头
喷头的商标.型号.公称动作温度.响应时间指数(RTI).制造厂及生产日期等标志应齐全 喷头的型号.规格等应符合设计要求 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤 每批喷头的密封性能试验数量应至少抽查3只喷头,试验压力应为3.0MPa,且保压2min