当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

简述防烟排烟系统的半年检查内容和要求。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防火阀  排烟防火阀  排烟风机  排烟阀(口)  送风阀(口)  
全部排烟防火阀自动和手动启动试验一次  全部活动挡烟垂壁自动和手动启动试验一次  全部排烟阀或排烟口自动和手动启动试验一次  全部送风阀或送风口自动和手动试验一次  
防火阀  挡烟垂壁  送风阀  排烟阀  排烟防火阀
  
防火阀  挡烟垂壁  送风阀  排烟阀  排烟防火阀  
排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片有5%的备用件,共计10只  每半年对防烟排烟系统的供电线路进行一次检查  每年对全部排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验  
防火阀  排烟口  送风口(阀)  联动功能  
送风阀或送风口  排烟防火阀  排烟阀  排烟窗  
防烟、排烟风机  排烟防火阀  挡烟垂壁  排烟窗  
每季度应对防烟.排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  每半年应对全部排烟防火阀.送风阀或送风口.排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟.排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求  当防烟排烟系统釆用无机玻璃钢风管时,应每两年对该风管质量检查,检查面积应不少于风管面积的30%  每半年应对活动挡烟垂壁.自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检査  
每月应对自动排烟窗的供电线路进行一次检查  每季度应对防烟、排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  每半年应对全部送风阀(口)进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测  
排烟防火阀  挡烟垂壁  送风阀或送风口  排烟窗  排烟阀  
防火阀  送风阀(口)  排烟阀(口)  排烟防火阀  排烟窗  
防火阀  送风阀(口)  排烟阀(口)  排烟防火阀  排烟窗
  
防烟、排烟风机功能检测启动试验及供电线路检查  自动排烟窗功能检测启动试验  对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验  对全部防烟、排烟系统进行联动试验和性能检测  