当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列()是气体灭火系统工程施工前应具备的条件之一。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。  火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤1,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。  泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格  气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。  
因不具备水压强度试验条件,该消防工程施工单位采用了气压强度试验代替水压强度试验  在气压强度试验前,采用了充装的灭火剂进行预试验,试验压力为0.2MPa  气压强度试验时,缓慢增加升至试验压力的50%,未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力  进行气密性试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降未超过试验压力的10%  
细水雾灭火系统   气体灭火系统  泡沫灭火系统   水喷雾灭火系统
  
系统工程验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上,由建设单位组织施工、设计、监理等单位人员共同进行  验收检测采用的计量器具应精度适宜,经法定机构计量检定、校准合格并在有效期内  工程外观质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并记录;资料核查记录和工程质量验收记录应按规定填写  
细水雾灭火系统  气体灭火系统  泡沫灭火系统  水喷雾灭火系统  
2007 年 3 月 1 日  2007 年 5 月 1 日  207 年 7 月 1 日  2007 年 9 月 1 日  
全淹没气体灭火系统  局部应用气体灭火系统  预制气体灭火系统  组合分配气体灭火系统  
能显示消火栓系统和自动喷水灭火系统水泵的工作、故障状态  能显示泡沫、干粉灭火系统的工作状态  能显示气体灭火系统和泡沫灭火系统的工作状态  能显示气体灭火系统的手动、自动工作状态  在气体灭火系统延时阶段,应能自动关闭防火门、窗,停止通风、空气调节系统  
全淹没气体灭火系统  局部应用气体灭火系统  预制气体灭火系统  组合分配气体灭火系统  

热门试题

更多