挡烟垂壁 隔墙 隔断 固定家具 从顶棚下突出不小于0.5m的梁
防烟分区不得跨越防火分区 有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区 不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区 防烟分区的长边一般不大于75m
挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于规范规定的储烟仓厚度 当空间净高不大于3m时,防烟分区的最大允许面积为500m 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m 当空间净高大于6m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施
防烟分区一般不宜跨越防火分区 有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区 不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区 防烟分区的长边一般不大于60m
防烟分区一般不宜跨越防火分区和楼层 有特殊用途的场所必须独立划分防烟分区 不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区 防烟分区的长边一般不大于60m
防火分区是指采用具有较高耐火极限的墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元 防烟分区是在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其余部分蔓延的局部空间 防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置 空调、通风管道一旦窜入烟火,就会导致火灾在大范围蔓延。因此,在风道贯通防火分区的部位(防火墙),无需设置防火阀
防烟分区一般不宜跨越防火分区和楼层 有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区 不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区 防烟分区的长边一般不大于60m
防烟分区不得跨越防火分区 有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区 不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区 防烟分区的长边一般不大于75m