当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

造成变压器假油位现象的原因包括( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

油标管堵塞  呼吸器堵塞  防爆管通气孔堵塞  集泥器脏污  变压器油温变高  
变压器油枕的油室内有空气  油枕内的胶囊或隔膜损坏漏油  磁力油位表失灵  呼吸管堵塞  
变压器内部发生严重的故障  由于漏油,变压器油位迅速下降  新装或大修后的变压器投入运行时,油中空气分离出来太多太快  保护装置的二次回路有故障  
变压器内部发生严重的故障。  由于漏油, 变压器油位迅速下降。  新装或大修后的变压器投入运行时, 油中空气分离出来太多太快。  保护装置的二次回路有故障。  
检查变压器是否存在严重渗漏缺陷  利用红外测温装置检测储油柜油位  检查吸湿器呼吸是否畅通及油标管是否堵塞,注意做好防止重瓦斯保护误动措施  若假油位导致油位异常,应联系检修人员处理  
油枕中的油位、油色是否正常  瓦斯继电器内是否有气体  变压器本体及强油系统有无漏油现象  变压器负荷电流、温度是否在允许范围内  变压器声音是否正常  
严重渗漏油  油枕容量小  未按标准油位温度线注油  假油位  
无喷油、渗漏油现象  确认无假油位现象  动作指示杆应保持灵活  回路传动正确  
新投入变压器运行后产生的气体  新充入变压器油时油中所带气体  储油柜密封不良造成空气进入  故障气体  表计故障误指示  
变压器过滤油、加油或冷却器不严密,导致空气侵入造成;  油位下降或渗漏油引起油面过低所致;  变压器内部放电;  二次回路故障。  
呼吸器内的干燥剂变色  压力释放装置误动作  变压器后备保护误动作  假油位  
漏油  变压器内部有轻微故障  假油位  变压器电压过低  
声音是否正常  变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹  变压器接地是否良好  检查变压器有渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常  

热门试题