你可能感兴趣的试题
干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气 瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存 __氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾 细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹 扫气体流速不宜小于 10m/s 开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵 后,向开式细水雾喷头供水
管道安装前需要进行分段清洗 系统管道采用防晃的金属支、吊架固定在建筑构件上 同排管道法兰的间距不宜小于100mm,以方便拆装为原则 在管道穿过墙体、楼板处使用套管;穿过墙体的套管长度不小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度高出楼板地面30mm
闭式系统的作用面积不宜小于 140 ㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只 细水雾系统可以是开式系统也可以是闭式系统 开式细水雾灭火系统的设计响应时间不应大于 30s 细水雾灭火系统适用于可燃气体火灾,但不适用于可燃固体的深位火灾
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾 局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m 细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置
喷头布置应能保证细水雾完全包容或覆盖保护对象或部位 喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2 喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm 当场所内设置吊顶时,喷头可贴临吊顶布置 喷头与保护对象的距离不宜小于0.5m
管道安装前应分段进行清洗 并排管道法兰应方便拆装,间距不宜小于100mm 管道之间或管道与管接头之间的焊接应采用承插焊接 设置在有爆炸危险场所的管道应采取导除静电的措施
管道安装前需要进行分段清洗 系统管道采用防晃的金属支、吊架固定在建筑构件上 同排管道法兰的间距不宜小于100mm,以方便拆装为原则 在管道穿过墙体、楼板处使用套管;穿过墙体的套管长度不小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度高出楼地面150mm
管道支吊架与水雾喷头之间的距离不应小于0.3m 管道支吊架与末端水雾喷头之间的距离不宜大于0.5m 同排管道法兰的间距应方便拆装,且不宜小于150mm 管道穿过楼板的套管长度应高出楼地面50mm,底部应与楼板底相平
管道安装前需要进行分段清洗 系统管道采用防晃的金属支吊架固定在建筑构件上 同排管道法兰的间距不宜小于l00mm,以方便拆装为原则 在管道穿过墙体、楼板处使用套管;穿过墙体的套管长度不小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度高出楼板地面30mm