你可能感兴趣的试题
管廊侧墙采用砖砌,顶板采用预制混凝土板 管廊长度不宜小于上方排水管道基础宽度加管道交叉高度差的3倍,且不小于基础宽度加1m 管廊内壁与上水管外径净距为100mm 管廊两端与管道之间的孔隙应封堵严密
管廊内壁与上水管外径净距为100mm 管廊侧墙采用砖砌,顶板采用预制混凝土板 管廊长度不宜小于上方排水管道基础宽度加管道交叉高度差的3倍,且不小于基础宽度加1m 管廊两端与管道之间的孔隙应封堵严密
总体工程施工综合进度要以完整形式投产能力和建成本期工程为目标 综合进度应使辅助工程与主体工程配套 编制总体工程施工综合进度应遵循基建程序,应尽量组织土建与安装工程在同一空间内同时作业的大交叉 施工综合进度应瞻前顾后,处理好施工准备与开工、地下与地上,主要地下工程应按一次施工的原则进行安排
城市成片开发区域的新建道路可以根据功能需求同步建设地下综合管廊 老城区结合旧城更新因地制宜地安排地下综合管廊建设 沿交通流量较大的公路应同步建设地下综合管廊 城市道路与铁路交叉处应优先建设地下综合管廊 现有城市架空线入地工程可建设缆线型综合管廊
管廊内壁与上水管外径净距为100mm 管廊侧墙采用砖砌,顶板采用预制混凝土板 管廊长度不宜小于上方排水管道基础宽度加管道交叉高度差的3倍,且不小于基础宽度加1m 管廊两端与管道之间的孔隙应封堵严密
干线综合管廊 缆线管廊 分支综合管廊 支线综合管廊 节点综合管廊
城市成片开发区域的新建道路可以根据功能需求同步建设地下综合管廊 老城区结合旧城更新因地制宜安排地下综合管廊建设 沿交通流量较大的公路应同步建设地下综合管廊 城市道路与铁路交叉处应优先建设地下综合管廊 现有城市架空线入地工程可建设缆线型综合管廊
电力综合管廊 干线综合管廊 缆线综合管廊(电缆沟) 信息综合管廊 支线综合管廊
预制构件安装前,应复验合格。当构件上有裂缝且宽度超过0.2mm时,应进行鉴定 综合管廊内可实行动火作业 混凝土底板和顶板留置施工缝时,应分仓浇筑 砌体结构应采取防渗措施 管廊顶板上部1000mm范围内回填材料应采用轻型碾压机压实,大型碾压机不得在管廊顶板上部施工
总体工程施工综合进度要以完整形式投产能力和建成本期工程为目标 综合进度应使辅助工程与主体工程配套 编制总体工程施工综合进度应遵循基建程序,应尽量组织土建与安装工程在同一空间内同时作业的大交叉 施工综合进度应瞻前顾后,处理好施工准备与开工、地下与地上,主要地下工程应按一次施工的原则进行安排
专业工程施工综合进度 主要单位工程施工综合进度 总体工程施工综合进度 专业工种工程施工综合进度
地基基础工程包括场地平整、 挡土墙、 护坡、 截洪沟、 排水沟、 管沟等工程 地基基础施工前应保持场地排水通畅、 边坡稳定 地基基础施工宜采取分段作业, 施工过程中基坑(槽) 不得暴晒或泡水 地基基础工程宜避开雨天施工, 雨季施工时应采取防水措施
综合管廊的消防设备.应急照明设备应按二级负荷供电 管廊灯光疏散指示标志应设置在距地坪高度1.0m以下,间距不应大于20m 综合管廊应以防火分区作为配电单元 管廊内疏散应急照明照度不应低于10.0lx,应急电源持续供电时间不应小于30min
总体工程施工综合进度 单项工程施工综合进度 主要单位工程施工综合进度 专业工程施工综合进度 专业工种工程施工综合进度
大型管廊体自重大,运输安装需要大型运输和吊装设备,增加工程费用支出 防水性能差 施工工期长 预制拼装管廊接口多,对接口的设计、制作、施工要能满足抗渗的要求 抗震性能差
《城镇供热管网工程施工及验收规范》GJJ28-2014不适用于热力站工程施工 站内管道应有一定的坡度 安全阀的排汽管应接到室内安全地点 设备基础非胀锚地脚螺栓可使用预留孔 泵的吸入管道可采用支架
综合管廊不具备抗浮条件时,施工期间严禁停止降排水 沟槽的支撑应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则 降水排水施工终止抽水后,应统一用砂、石填实 禁止大型压路机直接在管廊顶板上部施工