当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

室外给水管穿越公路等有荷载处应设套管,套管直径要比管子外 径大( ) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防水套管  减压阀  引入管  泄水阀  
钢套管  套管  防水套管  防护套管  
给水管敷设在上面,且不应有接口重叠;采用钢管或钢套管  给水管敷设在上面;采用钢套管  给水管敷设在上面或下面均可,但不应有接口重叠;采用钢管或钢套管  给水管尽量敷设在上面;采用钢管或钢套管  
埋地管道的系统工作压力不宜大于 1.20MPa  架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管  室外消防给水管网的直径不应小于 DN65  管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验  消防给水管道必须穿越建筑基础时,应采取防护套管等保护措施  
消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,要设防水套管  消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m。  消防给水管穿过墙体时要加设套管,套管长度不小于墙体厚度,套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞  消防给水管穿过楼板时要加设套管,套管要高出楼面或地面30mm,套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞  给水管道外刷红色油漆或涂红色环圈标志,其中红色环圈标志的宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m  
消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施  消防给水管必须穿过伸缩缝和沉降缝时,应采取波纹管和补偿器等技术措施  套管与管道的间隙应采用难燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内  消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面30mm  消防给水管穿过地下室外墙.构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管  
消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施  消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施  消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm  套管与管道的间隙应采用难燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内  消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管  
架空管道的安装不应影响门窗的开启  消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管  消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施  架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于2个  
地下室  钢筋混凝土水池壁板  给水管道井楼板  屋面  
采用卡套式连接的管材敷设在找平层内,宜采用分水器分水  在室外明设的塑料给水管应采取有效的防紫外线的措施  屋面有可靠的防水措施时,给水管道在穿越屋面处需设置防水套管  给水管道不得敷设在遇水会引起燃烧、爆炸的原料和设备上面  

热门试题

更多