首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为( ),相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。
查看本题答案
包含此试题的试卷
预算员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
柜屏台箱盘安装垂直度允许偏差为1.5‰相互间接缝不应大于mm成列盘面偏差不应大于5mm
1
2
3
4
柜屏台箱盘相互间接缝应不大于成列盘面偏差应不大于
2mm;3mm
2mm;5mm
3mm;5mm
4mm;6mm
柜屏台箱盘安装垂直度允许偏差为
0.8‰
1.0‰
1.5‰
2.0‰
下列关于配电装置柜体的安装不符合要求的是
柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5‰
相互间接缝不应大于2mm
成列盘面偏差不应大于5mm
基础型钢的接地应不少于1处
盘柜安装允许偏差为垂直度每米mm盘间接缝mm相邻两盘盘面偏差mm成列盘面偏差mm
柜屏台箱盘安装垂直度允许偏差为1.5‰相互间接缝不应大于2mm成列盘面偏差不应大于mm
2
3
4
5
柜屏盘安装垂直度允许偏差为1.5‰相互间接缝不应大于2mm成列盘面偏差不应大于mm
2
3
4
5
热门试题
更多
控制回路的校验试验与控制回路中的元器件的规格型号有关整组试验的有关参数通常由设计单位给定并得到当地供电单位的确认
与柴油发电机馈电有关的电气线路及其元器件的试验均合格后才具有作为备用电源的可能性而其可靠性检验是在建筑物尚未正式投入使用前按设计预案使柴油发电机带上预定负荷经10h连续运转无机械和电气故障方可认为这个备用电源是可靠的
管口高出基础面的目的是防止尘埃等异物进入管子也避免清扫冲洗地面时水流流入管内以使管子的防腐和电线的绝缘处于良好状态管口太高也不合适会影响电线或电缆的上引和柜箱盘内下部电气设备的接线
建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金属桥架或铝合金桥架所以其接地或接零至为重要目的是为了保证供电干线电路的使用安全
接地线的截面积应按电缆线路故障时接地电流的大小而选定在建筑电气工程中由于容量比发电厂大型变电所小故障电流也较小
电线外护层的颜色不同是为区别其功能不同而设定的对识别和方便维护检修均有利PE线的颜色不是全世界统一的
绝缘子的底座套管的法兰保护网罩及母线支架等可接近裸露导体应接地PE或接零PEN可靠应作为接地PE或接零PEN的接续导体
为了用电安全建筑电气设计选用中性点N端子接地的系统并规定与其相连的接地装置接地电阻最小值施工后实测值不允许超过规定值
目前国内箱式变电所主要有两种产品前者为__柜低压柜变压器三个独立的单元组合而成后者为引进技术生产的__开关设备和变压器设在一个油箱内的箱式变电所
线路钢索配线应采用镀锌钢索不应采用含油芯的钢索钢索的钢丝直径应大于0.5mm钢索不应有扭曲和断股等缺陷
杆上低压电气设备低压部分的交接试验分为线路和装置两个单元线路仅测量绝缘电阻装置既要测量绝缘电阻又要做工频耐压试验测量和试验的目的是对出厂试验的复核以使通电前对供电的安全性和可靠性做出判断
固定电气线路的钢索其端部固定是否可靠是影响安全的关键所以必须注意钢索是电气装置的可接近的裸露导体为防触电危险故必须接地或接零
为保证导线与没备器具连接可靠不致通电运行后发生过热效应并诱发燃烧事故做出芯线与电器设备的连接的规定
成套配电柜控制柜屏台和动力照明配电箱盘安装的接地接零中对__柜而言是保护接地对低压柜而肓是接零因低压供电系统布线或制式不同有TN-CTN-C-STN-S不同的系统而将保护地线分别称为PE线和PEN线
在建筑电气工程中需要按防爆标准施工的具有爆炸和水灾危险环境的场所主要是锅炉房和自备柴油发电机组的燃油或燃气供给运转室以及燃料的小额储备室其配管应按防爆要求执行
直线杆单横担应装于受电侧终端杆转角杆的单横担应装于拉线侧横担的上下歪斜和左右扭斜从横担端部测量不应大于20mm横担等镀锌制品应热浸镀锌
电缆在沟内或竖井内敷设要用支架支持或固定因而支架的安装是关键其相互间距离是否恰当将影响通电后电缆的散热状况是否良好对电缆的日常巡视和维护检修是否方便以及在电缆弯曲处的弯曲半径是否合理
在建筑电气工程中自备电源的柴油发电机均选用350/220V的低压发电机发电机在制造厂均做出厂试验合格后柴油发动机组成套供货
不间断电源的整流逆变静态开关各个功能单元都要单独试验合格才能进行整个不间断电源试验
电线和灯具在钢索上安装后钢索应承受全部负载且钢索表面应整洁无锈蚀
气体继电器是油浸变压器保护继电器之一装在变压器箱体与油枕的连通管水平段中间
为方便识别和检修对每个回路的线槽内进行分段绑扎由于线槽内电线有相互交叉和平行紧挨现象所以要注意有抗电磁干扰要求的线路采取屏蔽和隔离措施
拉线是使线路稳固的主要部件之一且受震动和易受人们不经意的扰动所以其紧固金具是否齐全是关系到拉线能否正常受力保持张紧状态不使电杆因受力不平衡或受风力影响而发生歪斜倾覆的关键
管口设在盒箱和建筑物内是为防止雨水侵入管口密封有两层含义一是防止异物进入二是最大限度地减少管内凝露以减缓内壁锈蚀现象
桥架内电缆敷设应排列整齐水平敷设的电缆首尾两端转弯两侧及每隔1~2m处设固定点
在建筑电气工程中可将柔性导管用作线路的敷设在刚性导管不能准确配入电气设备器具时作过渡导管用所以要限制其长度且动力工程和照明工程有所不同其规定的长度是结合工程实际经向各地调研后取得共识而确定的
钢索配线有一个弧垂问题弧垂值的大小在某些场所比较敏感太小会使钢索超过允许受力值太大则摆幅度大不利于在其上固定的线路和灯具等正常运行
并联运行的线路设计通常采用同规格型号使之处于最经济合理状态而施工同样要使负荷电流平衡达到设计要求所以要十分注意长度和连接方法
不同回路不同电压和交流与直流的电线应穿于同一导管内同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内且管内电线不得有接头
薄壁钢导管是指壁厚小于等于1mm的钢导管壁厚大于1mm的称为厚壁钢导管
热门题库
更多
测量员
试验员
助理造价工程师
城建档案管理员
水利工程五大员
注册城市规划师
房地产估价师
宏观经济政策与发展规划
工程项目组织与管理
项目决策分析与评价
现代咨询方法与实务
安全工程师
土地管理基础与法规
土地估价理论与方法
土地估价实务基础
土地估价案例与报告