当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA  对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处  将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路  将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控  
当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器  非独立式电气火灾监控探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路  电气火灾监控系统的设置为不影响供电系统的正常工作,宜自动切断供电电源  在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置上显示,信息与火灾报警信息应相同  
选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在 IT 系统的配电线路和消防配电线路中  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 100m  剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端为基本原则  
将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA  对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处  将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路  将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控  
测温式电气火灾监控探测器设置数量为4只时,可采用独立式探测器  电气火灾监控探测器的报警信号可由探测器传输至集中火灾报警控制器  闷顶上方架空设置的用于火灾探测的线型感温火灾探测器可接入电气火灾监控器  剩余电流式监控探测器发出报警信号后,不宜自动切断其监控的供电电源回路  
在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过 10 只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。  发生电气故障后,电气火灾监控系统应自动切断供电电源。  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 60m。  当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。  
当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器  在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应与火灾报警信息 以相同的方式在消防控制室图形显示装置上显示  某建筑设有消防控制室,设置了 16 只电气火灾监控探测器,并将电气火灾监控探测 器接入火灾报警控制器的探测器回路  当电气火灾监控系统发出报警时,应能够自动切断供电电源  
电缆隧道用于动力电缆防护的缆式线型感温火火探测器接入电气火灾监控器  配电柜的输出端子处设置测温式电气火灾监控探测器  监控探测器的报警信号作为火灾报警信号在消防控制室图形显示装置上显示  监控探测器报警时,不切断相关配电回路的电源输出  
某建筑设置了消防控制室,设置了16只电气火灾监控探测器,并将电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测器回路  当电气火灾监控系统发出报警时,应能够自动切断供电电源  当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器  电气火灾监控器的报警信息和故障信息应与火灾报警信息以相同的方式在消防控制室图形显示装置上显示  
剩余电流式电气火灾监控探测器宜设置在最末一级配电柜(箱)的出线端  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配线路中  选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,探测器报警值宜为300mA~500mA  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m  
电缆隧道用于动力电缆防护的缆式线型感温火探测器接入电气火灾监控器  配电柜的输出端子处设置测温式电气火灾监控探测器  监控探测器的报警信号作为火灾报警信号在消防控制室图形显示装置上显示  监控探测器报警时,不切断相关配电回路的电源输出  
剩余电流式电气火灾监控探测器设置在低压配电系统首端,并设置在第一级配电柜(箱)的出线端  剩余电流式电气火灾监控探测器报警值设定为300mA  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度为80m  当电气火灾监控探测器探测到线路剩余电流超过设定报警值时,自动切断供电电源  
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端  对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在最末一级配电柜处  未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人值班的场所  未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所。  
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基 本原则,宜设置其下一级配电柜(箱)设置  在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜设置在第一级配电柜(箱) 的出线端  IT系统的配电线路和消防配电线路中宜设置剰余电流式电气火灾监 控探测器  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长 度不宜大于100m  
未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所  剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端  保护对象为800V的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式电气火灾监控探测器  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度为100m  
将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为 400mA  对于泄漏电流大于 500mA 的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处  将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路  将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控器  
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的进线端  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于60m  选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,探测器报警值宜为100mA~300mA  剩余电流式电气火灾监控探测器的设置,当供电线路泄露电流大于300mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置  
多线制电气火灾监控器,即采用多线制方式与电气火灾监控探测器连接  总线制电气火灾监控器,即采用总线(一般为2-4根)方式与电气火灾监控探测器连接  电气火灾监控系统适用于具有电气火灾危险的场所,尤其是变电站、石油石化、冶金等可以中断供电的场所  在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量为8个时,可采用独立式电气火灾监控探测器  电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路  
将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400m  对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处  将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路  将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控  
当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器  非独立式电气火灾监控探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路  电气火灾监控系统的设置为不影响供电系统的正常工作,宜自动切断供电电源  在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应消防控制室图形显示装置上显示,信息与火灾报警信息应相同  

热门试题