当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

箱涵顶进前应检查( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

箱涵顶进施工适用于带水作业,可在汛期施工  实施前应按施工方案要求完成后背施工和线路加固  在铁路路基下吃土顶进,不宜对箱涵做较大的轴线、高程调整动作  挖运土方与顶进作业同时进行  顶进过程中应重点监测底板、顶板、中边墙、中继间牛腿和顶板前  
箱涵顶进启动时,现场必须有主管施工技术人员专人统一指挥  箱涵顶进时不得欠挖  列车通过时可继续挖土,但应作出有效防护  顶进过程中要定期观测箱涵裂缝及开展情况  箱涵顶进应尽可能避开雨期  
箱涵主体结构混凝土强度必需达到设计强度的75%  当顶力达到0.9倍结构自重时箱涵未启动,应马上停止顶进  箱涵顶进必需避天雨期  顶进过程中,每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程  
施工现场(工作坑,顶进作业区)及路基附近不得积水浸泡  应按规定设立施工现场围挡,有明显的警示标志,隔离施工现场和社会活动区,实行封闭管理,严禁非施工人员入内  尽量在列车运行间隙或避开交通高峰期开挖和顶进;列车通过时,挖土作业应连续平稳  箱涵顶进过程中,任何人不得在顶铁,顶柱布置区内停留  箱涵顶进过程中,当液压系统发生故障时,严禁在工作状态下检查和调整  
施工现场(工作坑,顶进作业区)及路基附近不得积水浸泡  按规定设立施工现场围挡,有明显的警示标志,隔离施工现场和社会活动区,实行封闭管理,严禁非施工人员人内  尽量在列车运行间隙或避开交通高峰期开挖和顶进;列车通过时,顶进应连续平稳  箱涵顶进过程中,任何人不得在顶铁,顶柱布置区内停留  箱涵顶进过程中,当液压系统发生故障时,严禁在工作状态下检查和调整  
箱涵主体结构的混凝土强度  后背施工  顶进设备液压系统安装及预顶试验  线路加固  箱涵防水层及保护层  
当新辟道路必须从铁路、道路路基下通过时,对原有路线采取必要的加固措施后,可采取水平力法施工通道箱涵  顶进挖运土方应在列车运行间隙时间内进行,在开挖面应设专人监护  严禁扰动基底土壤  当土质较差时,可按千斤顶的有效行程掘进,并随挖随顶防止路基塌方  箱涵顶进前应检查验收桥涵主体结构的混凝土强度、后背,应符合设计要求  
加大刃脚阻力,避免箱涵低头  在刃脚处适当超挖,调整抬头现象  开始顶进时,依靠设置在滑板上的方向墩校正箱涵水平偏差  箱涵顶出滑板后的方向,用调整两侧顶力或增减侧刃脚阻力的办法进行校正  急速大量超挖  
箱涵顶进施工适用于带水作业,可在汛期施工  实施前应按施工方案要求完成后背施工和线路加固  在铁路路基下吃土顶进,不宜对箱涵做较大的轴线、高程调整  挖运土方与顶进作业同时进行  顶进过程中应重点监测底板、顶板、中边墙、中继间牛腿或剪力铰和顶板前、后悬臂板  
箱涵顶进启动,现场必须有专职安全员统一指挥施工进度  箱涵顶进时两侧应当欠挖  列车通过时应当做出有效防护继续施工  顶进过程中要定期观测下箱涵裂缝及开展情况  箱涵顶进工作不宜在雨季施工  
箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度的75%  当顶力达到0.9倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进  箱涵顶进必须避开雨期  顶进过程中,每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程  
测量器械  箱涵主体结构混凝土强度  后背是否符合设计要求  顶进设备  施工人员是否持证上岗  
箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度的75%  当顶力达到0.9倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进  箱涵顶进必须避开雨期  顶进过程中,每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程  
施工现场(工作坑、顶进作业区)及路基附近不得积水浸泡  按规定设立施工现场围挡,有明显的警示标志,隔离施工现场和社会活动区,实行封闭管理,严禁非施工人员人内  尽量在列车运行间隙或避开交逋高峰期开挖和顶进;列车通过时,顶进应连续平稳  箱涵顶进过程中,任何人不得在顶铁、顶柱布置区内停留  箱涵顶进过程中,当液压系统发生故障时,严禁在工作状态下检查和调整  
每次顶进前应检查液压系统、顶柱(铁)安装和后背变化情况等  挖运土方和顶进作业应循环交替作业  管前挖土长度,在铁路道床下不宜超过管端以外10cm,在道床以外部分不得超过30cm  顶涵均应设置导轨,导轨应固定牢固  每前进一顶程,即切换油路,并将千斤顶活塞拉回复原,补放小顶铁,更换长顶铁,安装横梁  