报警区域可按楼层划分,可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻楼层划分为一个报警区域 某公路隧道的报警区域为200m 某体积为50000m³的外浮顶储罐独立划分为一个报警区域 某大空间建筑内,红外光束感烟火灾探测器的探测区域的长度为100m
将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻楼层划分为一个报警区域 将面积为600m2的主机房划分为一个探测区域 首层面积为1000m2的大厅划分为一个探测区域 通信管道井与候梯厅划分为一个探测区域 设备夹层与相邻楼层划分为一个探测区域
火灾自动报警系统 消防联动控制系统 可燃气体报警系统 电气火灾监控系统
一个火灾报警区域只能是一个防火分区 一个火灾报警区域只能是一个楼层 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻防火分区 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻楼层 列车的报警区域应按车厢划分, 每节车厢应划分为一个报警区域
火灾自动报警系统 火灾报警系统 消防联动控制系统 火灾探测报警系统
火灾探测报警系统 可燃气体探测报警系统 电气火灾监控系统 消防联动控制系统 自动灭火系统
消防车 防护洗消设备 应急广播和应急照明 安全疏散设施
报警区域可以根据防火分区或楼层划分 报警区域应根据防火分区划分,不可以根据楼层划分 甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由两个储罐区组成 可以将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区划分为一个报警区域 不可以将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个楼层划分为一个报警区域
人员疏散 防止火灾蔓延 启动自动灭火设备 启动手动灭火设备 其他
火灾警报系统 火灾自动报警系统 自动灭火系统 消防联动控制系统
火灾自动报警系统 自动灭火系统 疏散诱导系统 防火分隔系统
可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域 将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区划分为一个报警区域 宾馆客房 每个 50000 m³ 及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域