事故放电初期(1min)承受冲击负荷电流时能保持的电压值 在事故放电情况下,蓄电池组出口端电压应不低于直流系统标称电压的105% 任意事故放电阶段末端承受随机(5s)冲击负荷电流时能保持的电压值 任意事故放电阶段末端蓄电池所能保持的电压值
①②③④⑥⑦⑧ ①②④⑤⑥⑦⑧⑨ ①②③⑥⑧ ②③⑥⑦⑨ ①②③⑥⑦⑨
带电的继电器、信号灯 经常直流照明灯 断路器合闸时的冲击电流 接入变电所直流系统的交流不停电电源
电器和热工的控制、信号 交流不停电电源装置 断路器电磁操动的合闸机构 远动、通信装置的电源
蓄电池容量为800Ah时,短路电流按10kA考虑 蓄电池容量为1600Ah时,短路电流按20kA考虑 蓄电池容量为3200Ah时,短路电流按30kA考虑 蓄电池容量为5000Ah时,短路电流按40kA考虑
蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合 直流电动机回路按电动机额定电流选择 母线联络刀开关按全部负荷的50%选择 直流断路器的断流能力应满足直流系统短路电流要求
控制负荷,每组应按全部负荷统计 直流电动机按所接蓄电池组运行统计 直流应急照明负荷,每组应按全部负荷的60%统计 两组蓄电池的直流系统设有联络线时,每组蓄电池仍按各自所连接的负荷考虑,不因互联而增加负荷容量的统计
每组蓄电池按照全部控制负荷的100%统计; 每组蓄电池按照全部直流事故照明负荷的60%统计; 动力负荷宜平均分配在两组蓄电池上; 应考虑互联增加的负荷统计。
直流母线电压表 蓄电池回路电压表 蓄电池回路电流表 充电输出回路电流表
211mm2 303mm2 422mm2 566mm2
蓄电池内阻异常 蓄电池组容量低于额定容量的80% 电池电压异常 蓄电池组容量低于额定容量的90%
事故放电初期(1min)承受冲击负荷电流时能保持的电压值 在事故放电情况下,蓄电池组出口端电压不应低于直流系统标称电压的105% 任意事故放电阶段末期承受随机(5s)冲击负荷电流时能保持的电压值 任意事故放电阶段末期蓄电池所能保持的电压值
电气和热工的控制、信号 交流不间断电源设备 断路器电磁操动的合闸机构 远动、通信装置的电源
蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合 直流电动机回路按电动机额定电流选择 母线联络刀闸按全部负荷的50%选择 直流系统设备满足直流系统短路电流要求
直流电压表 蓄电池回路电压表 蓄电池回路电流表 充电输出回路电流表
控制负荷,每组应按全部负荷统计 直流电动机按所接蓄电池组运行统计 直流应急照明负荷,每组应按全部负荷的60%统计 两组蓄电池的直流系统设有联络线时,每组蓄电池仍按各自所连接的负荷考虑,不因互联而增加负荷容量的统计