你可能感兴趣的试题
断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间 单柱垂直开启式隔离开关在分闸状态下,动静触头间的最小电气距离 进出线构架上的跳线弧垂 正常运行的门型构架导线与下方母线保持交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间
设备运输时,其设备外廓至无遮拦带电部分之间 交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间 断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间 栅状遮拦至绝缘体和带电部分之间
耦合电容器(或电容式电压互感器)的引线与旁路母线边相之间距离不得小于B1值 两组母线隔离开关之间或出线隔离开关与旁路隔离开关之间的距离,要考虑其中任何一组在检修状态时对另一组带电的隔离开关之间的距离满足B1值 当运输道路设在电流互感器与断路器之间时,被运输设备与两侧带电体之间的距离(考虑晃动时)按B1值校验 网状遮拦至带电部分按B1值校验
应按不同相的带电部分之间距离(A2值)校验 应按无遮拦导体至构筑物顶部之间的距离(C值)校验 应按交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间距离(B1值)校验 应按平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间距离(D值)校验
A1+75cm; A1+7cm+3cm; A1+230cm+20cm; A1+180cm+20cm。
应按平行的不同时检修的无遮拦带电部分之间最小安全距离校验,不得小于3800mm 应按断路器和隔离开关的端口两侧引线带电部分之间最小安全及距离校验,不得小于2000mm 应按交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间最小安全距离校验,不得小于2550mm 应按不同相带电部分之间最小安全距离校验,不得小于2500mm
按较高额定电压的A2值确定 按较高额定电压的D值确定 按较低额定电压的A2值确定 按较低额定电压的B1值确定
应按带电部分到接地部分间最小安全距离校验,不得小于1800mm 应按无遮拦导体到地面之间最小安全及距离校验,不得小于4300mm 应按设备运输时,其设备外廓至无遮拦带电部分之间最小安全距离校验,不得小于2550mm 应按带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分间最小安全距离校验,不得小于3800mm
B1=A1+750mm B2=A1+30+70mm C=A1+2300+200mm D=A1+1800mm
I、II; I、II、Ⅳ; I、II、Ⅲ; I、II、Ⅲ、Ⅳ。
2700mm 3000mm 3650mm 4000mm
应按不同相的带电部分之间距离(A2 值)校验 应按无遮栏裸导体至构筑物顶部之间的距离(C 值)校验 应按交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间距离(B1 值)校验 应按平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间距离(D 值)校验
应按交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分间最小安全距离校验,不得小于2550mm 应按断路器和隔离开关的端口两侧引线带电部分间最小安全距离校验,不得小于2550mm 应按带电作业时带电部分至接地部分间最小安全距离校验,不得小于2550mm 应按平行的不同停电检修的无遮拦带电部分间最个安全距离校验,不得小于3800mm